供应室、洗衣房能建设在一层吗?
老师们好!我们医院是县级医院,现在准备建供应室和 洗衣房,我们现在准备将供应室和洗衣房建到一起,一半是供应室一半是洗衣房。请问老师这样符合吗?谢谢! 各走各的门,没有共同的通道,区域间有实际屏障应该没问题,如果有共同通道,进去再分入口我觉得不合适,我们现在就是这种状况,不太合适。 快乐每一天1920 发表于 2018-5-17 11:27各走各的门,没有共同的通道,区域间有实际屏障应该没问题,如果有共同通道,进去再分入口我觉得不合适,我 ...
谢谢老师 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 按照规范要求合理布局,应该效果更好。 个人愚见这样不符合规范!
WS 310——2016《医院消毒供应中心》:消毒供应中心宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室之间有物品直接传递专用通道。
WS/T 508——2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》:洗衣房应独立设置,远离诊疗区域。 txyy_ygk 发表于 2018-5-18 16:10
个人愚见这样不符合规范!
WS 310——2016《医院消毒供应中心》:消毒供应中心宜接近手术室、产房和临床科 ...
谢谢老师{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 有条件分开当然更好,如果条件受限也可以贴邻。应分设出入口,不要混用。
页:
[1]