依据《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》
《SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引》胡必杰等主编
...
这些规范里也没有明确非手术室的洁净场所怎么布点,点位数怎么算,这些问题都找不到答案,都是针对洁净手术室的。求老师解答,谢谢。杏林系统工程师说按每增加10㎡加一个皿,但是我理解这个是针对空气采样器法的,不是沉降法采样呀。真不知道该怎么弄。 本帖最后由 悠呵纷纷 于 2023-9-21 10:49 编辑
虽然是洁净病房,但其用途还是病房,按照洁净手术部要求布点,不太合理实际操作不方便,规范是2012.2013制定的,当初的ICU等病房采用洁净技术的较少,洁净手术规范就是明确适用于手术室的,将这个布点套用在洁净ICU中,太复杂了 013《SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引》胡必杰等主编局部百级,周围千级手术区布点13,周围区布点8;局部千级手术区布点5、周围万级布点6 谢谢老师分享,明确了是
路过复习识,感谢老师的分享