gwyyywk 发表于 2018-5-14 17:06

各位:关于ICU、产房、CCU10万级空气洁净系统空气监测指标?

各位:关于ICU、产房、CCU10万级空气洁净系统空气监测指标到底是多少?如何做?这些房间日常是有人的呀,GB-50333的标准是空态的呀?

尘埃69 发表于 2018-5-14 17:44

不是空太,是消毒自净后采样

大智小慧 发表于 2018-5-14 18:27

终末消毒自净后进行采样            

ynosmile 发表于 2018-5-14 19:27

在人员流动相对少的时候就行采样监测!

小白天使 发表于 2018-5-15 06:23

同意3楼老师的观点.{:1_1:}终末消毒自净后进行采样.