血透室的通道
请教各位老师:听说血透室的建设中阳性病人的通道和阴性病人的通道应分开,请问这个要求是出自哪个标准?目前未看到规范里有,实际执行时分区透析,有条件的自然就分开了! 好象没有这样的的规范吧 阳性病人的通道和阴性病人的通道没有专门规范要求必须分开。
接诊时一个门进入,更衣后分别去阳性区和阴性区是两个通道。 请问老师们:血液透析室医疗废物须设专用垃圾通道吗?谢谢 乃昔 发表于 2018-5-30 15:42
请问老师们:血液透析室医疗废物须设专用垃圾通道吗?谢谢
医疗废物有通道,但不专用,脏的织物等也走那个通道呀。 有条件者可以设置专用污物通道,但非必须,无条件者做好打包密闭转运即可
页: