各位:新建器官移植病房,是否有要求一定要设置空气洁净系统,若需要多少级别呢?
各位:新建器官移植病房,是否有要求一定要设置空气洁净系统,若需要多少级别呢?谢谢你们! 移植病房应该属于II类环境,II类环境的话不一定要用洁净系统,只要空气菌落培养符合≤4cfu(15min),物表平均菌落数≤5cfu/cm2就可以了。不知道回答的对不对,请老师们指正~ 我们医院以前有的,用的是层流系统! 器官移植病房应该是目前好多专家都还不推荐安装层流手术间了 医院环境分4 类,I类包括层流洁净手术室,层流洁净病房,
空气要求10cfu/m3,物表5 cfu/cm2,医护人员手5 cfu/cm2。
器官移植病房属于I类环境要求。 谢谢老师们!2012版医院消毒卫生标准中提到1类环境分为洁净手术部与其他洁净场所,此洁净场所我认为并没特指为器官移植病房。且1类环境的标准空气最低为≤4.0CFU/皿(30分),是否正确?