层流手术室有规范需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等要求?
请指教:层流手术室有规范需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等要求?,谢谢! 看看GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 WS/T368—2012医院空气净化管理规范8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
大家一起学习,进步! 温湿度是要求每天都监测的,连续超标二天或一年中有五天超标就要赶快找原因,干预了 学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 层流手术室有需要每年监测尘埃粒子、温、湿度等,我们是设备科负责。 跟着各位老师又重温了一遍GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》,每天都在学习,都在进步,谢谢老师们的分享! 温湿度不是每年监测的要求,而是应该每日监测,因为50333里面这样说,温湿度不达标的不应超过5天/年,连续2天不达标的不应超过2次/年
温湿度不是每年监测的要求,而是应该每日监测,因为50333里面这样说,温湿度不达标的不应超过5天/年,连续2天不达标的不应超过2次/年 50333里有提到每年需要监测一次?没看到啊