RENDANRUJU 发表于 2018-5-3 17:21

新建洁净手术室(层流)

请教各位老师:新建洁净手术室(层流:高、中、粗效过滤器),第三方验证通过了,还没使用,被大水淹了,应该怎么办?急急

ynosmile 发表于 2018-5-3 17:48

先保洁后在进行监测,找厂家帮忙,水淹的原因是什么!

zhongqq2018 发表于 2018-5-3 19:56

先清理干净,找厂家查清原因,整改后再次验证,之后还要进行空气监测

小白天使 发表于 2018-5-4 05:28

先清洁消毒,然后再监测各项指标,达标后使用。。。

RENDANRUJU 发表于 2018-5-4 08:32

谢谢楼上的各位老师

guoli2008 发表于 2018-5-4 09:48

1、让建设和监理部门寻找水淹的原因,维修好2、彻底保洁 3、再次监测

嘟嘟鱼 发表于 2018-5-4 10:11

先清理后找厂家吧,看看机器的损坏程度,维修后重新验证和监测

RENDANRUJU 发表于 2018-5-4 14:40

谢谢   各位老师                        
页: [1]