丑帅何不在 发表于 2018-4-28 15:57

关于血液层流病房的问题

请问各位老师,院里准备新建血液层流病房,请问在层流仓外的千级区域内能否设置单独风道的厕所,仅用作倒患者排泄物使用。

小白天使 发表于 2018-4-28 19:11

在层流仓外的千级区域内不可以设置单独风道的厕所,虽然是仅用作倒患者排泄物使用。
个人观点:设置区域不合理。

ynosmile 发表于 2018-4-28 21:19

参照重症监护病房进行设置,应该有辅助用房。

俊松 发表于 2021-9-16 19:36

在层流舱与厕所门洞之间,设置一个缓冲,维持足够的压差,这样的布局应该是允许的。几家医院的老病房改造为层流病房,有见过这样设计的方案。

俊松 发表于 2021-9-16 19:39

俊松 发表于 2021-9-16 19:36
在层流舱与厕所门洞之间,设置一个缓冲,维持足够的压差,这样的布局应该是允许的。几家医院的老病房改造为 ...

这个厕所,只用于倾倒移植患者的排泄物和陪护人员的方便,移植患者不得进入。