gwyyywk 发表于 2018-4-25 11:47

洁净手术区参照GB50333-2013的新标,疑惑了10万级空气监测没有标准呀?

各位:洁净手术区参照GB50333-2013的新标,疑惑了10万级空气监测没有标准呀?规范里有个4 cfu标准 ,10万级不分周边区、中心区?

ynosmile 发表于 2018-4-25 14:35

表 3.0.2-1 洁净手术室用房的分级标准
洁净用房等级沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度空气洁净度级别参考手术
手术区 周边区手术区 周边区
Ⅰ0.2cfu/30min·Φ90皿(5cfu/m3)0.4 cfu /30min·Φ90皿(10cfu/m3)56假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术
Ⅱ0.75 cfu /30min·Φ90皿(25cfu/m3)1.5 cfu /30min·Φ90皿(50cfu/m3)67涉及深部组织及生命主要器官的大型手术
Ⅲ2 cfu /30min·Φ90皿(75cfu/m3)4 cfu /30min·Φ90皿(150cfu/m3)78其他外科手术
Ⅳ6cfu/30min·Φ90皿8.5感染和重度污染手术

川页 发表于 2018-4-25 15:37

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》规范里有个标准 ,10万级周边区、中心区都是8.5级,当然标准是一样的。不是不分区,是标准一样。

gwyyywk 发表于 2018-4-25 17:01

二楼的老师:您好!你上的表我看过,表中相对应的5,6,7级相当于原100、1000、10000级,没有10万级呀,三楼的老师说“10万级周边区、中心区都是8.5级,当然标准是一样的。不是不分区,是标准一样”。是规范里面说的吗?我没有看到!谢谢老师们!若如些,那10万级手术间的空气监测标准就是6cfu/30min•Φ90皿

小白天使 发表于 2018-5-7 05:09

gwyyywk 发表于 2018-4-25 17:01
二楼的老师:您好!你上的表我看过,表中相对应的5,6,7级相当于原100、1000、10000级,没有10万级呀,三 ...

10万级手术间的空气监测标准就是6cfu/30min•Φ90皿,个人理解相同{:1_17:}

三阳开泰 发表于 2019-4-2 16:49

小白天使 发表于 2018-5-7 05:09
10万级手术间的空气监测标准就是6cfu/30min•Φ90皿,个人理解相同

8.5级是10万级吗?老师,个人理解是30万级,不知对不对呢

小白天使 发表于 2019-4-2 17:54

三阳开泰 发表于 2019-4-2 16:49
8.5级是10万级吗?老师,个人理解是30万级,不知对不对呢

老师的这个提问要厂家的工程师解答了。{:1_17:}
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术区参照GB50333-2013的新标,疑惑了10万级空气监测没有标准呀?