石桥wshh1975 发表于 2018-4-24 08:44

麻烦各位帮忙给看看ICU的设计图纸


我认为通道不太合理,床位数也设置的有点多,与ICU整体面积不符

hxf6286200 发表于 2018-4-24 10:13

单间较多,不便于观察病情;另外需考虑洁具存放及呼吸机等仪器存放

hjmucle 发表于 2018-4-24 10:54

个人浅见:
1.处置间从治疗室进出不合理,必须要独立开门。
2.缺少医疗废物暂存间。
3.不知道贵院图纸上没床面积多少,我没有记错的话,大厅的每床15㎡,单间的18㎡。
4.库房放在那个角落不合理,设计时要考虑洁污分离。
5.单间隔离病房设计在那里好像不方面观察病情。
6.辅房感觉有点少,仪器间也是需要的。
7.生活区会不会太小,毕竟ICU医务人员大部分时间都在科室里面,如果条件允许可以设置会议室(示教)、就餐(休闲)等房间。
8.还缺少保洁用房,包括放洁具的及工人值班休息室。
9.不知道老师医院ICU是做洁净的、采用机械通风还是自然通风,不过从图纸上看自然通风条件不怎么允许。{:1_1:}
个人浅见,如有不对的,老师指正。

wenxin717 发表于 2018-4-24 11:18

个人认为洁物通道是否可以与污物出口对调。仓库与污洗暂存间对调。还有点不太理解为什么会有个避难间?

slsgkk 发表于 2018-4-24 11:23

路过学习了,谢谢老师。

ynosmile 发表于 2018-4-24 11:26

未看到污物处置间!   

小白天使 发表于 2018-4-24 15:46

医护人员从哪里进出?避难间有什么用途?{:1_17:}

hngln 发表于 2018-4-25 15:06

1、无污物间、配餐间、仪器间,
2、处置间单独开门,库房太小,有条件最好设护士长办公室、示教(会议)室。

zfrht 发表于 2018-4-25 19:27

辅助用房不够,缺洁库、配餐间、洁具间、仪器间、病人卫生间;另外是层流吗?如果是层流,隔离间要有后室。洁物不能从谈话间进。

远方的家 发表于 2018-4-25 21:53

没有污物通道
                  

木子玲2 发表于 2018-4-26 09:41

学习了,同意2楼3楼看法。
页: [1]