万级手术室算普通手术室吗
老师们好!我院正在建新院,急切想咨询一下:万级手术室算普通手术室还是洁净手术室呢?有没有相关规范?期待老师们的解答万级手术室算洁净手术室{:1_17:} 万级手术室当然是洁净手术室,规范是2013年的GB50333。 既然有净化级别,那就是洁净手术间。 学习了,谢谢小白老师分享! 万级手术室是洁净手术室,详见GB_50333! 万级手术室是洁净手术室,依据:GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》。 万级手术室属于洁净手术室。 洁 净 手 术 部1、由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自成体系的功能区域2、洁净手术部的洁净度分为四个等级,其空气洁净程度是以含尘浓度来衡量的3、根据每立方米空气中粒径大于或等于0.5um及5um粒子数的多少分为100级、1000级、10000级、100000级4、含尘浓度越高则洁净度越低
洁净手术室空气净化技术
空气洁净度级别
1、洁净度100级:350<①≤3500 ②=0
2、洁净度1000级:3500< ①≤35000 ②≤300
3、洁净度10000级:35000< ①≤ 350000 300<②≤3000
4、洁净度100000级:350000< ①≤3500000 3000<②≤30000
注: 单位为(粒/m3) ①为≥0.5μm的尘粒数 ②为≥5μm的尘粒数
系统系统合成的手术室洁净技术 1、空气过滤技术
空气↓初效过滤器(≥5μm微粒的滤过率>50%)↓中效过滤器(≥1μm微粒的滤过率>50%)↓亚高效过滤器(≥0.5μm微粒的滤过率>95%)↓高效过滤器( 0.3μm - 0.5μm微粒的滤过率>99.0%- 99.9%)
2、恒温恒湿技术
控制相对湿度相对湿度与细菌的生存密切相关,恰当的水分是细菌的营养源相对湿度50%时,空气中的浮游菌10min死亡;相对湿度更高或更低时,即使经过24h,大部分细菌还活着。在常温下,相对湿度60%以上可发霉,而相对湿度80%以上,则不论温度高低都会发霉。
3、 气流组织技术手术室空气净化分型——按气流分型层流型:流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过间工作区。垂直层流:将高效过滤器安装在房顶上,整个房顶是过滤层,气流垂直向下,回风口设在靠地坪的平面上。水平层流:将过滤器安装在手术病人脚端一侧墙面上,水平吹送气流;回风口设在相对一侧近墙面的房顶上。水平空气流时,手术者身体或铺巾对气流的阻挡,影响了手术区洁净度;垂直空气流时,切口在手术者头部的上风向,也增加细菌污染机会,而且投资高。由于重力作用,菌尘微粒容易沉降在水平表面,但很难在垂直面上聚集,垂直表面的落菌污染为水平表面的1/25左右;一定风速时,水平层流空气流型的含菌浓度要大于垂直
层流空气流型。故垂直表面容易保持清洁。乱流型:流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且有交叉回旋的气流流过工作区各个截面。辐流型:气流流线似向一个方向流动,性能接近水平单向流。混流型:又称局部单向流,用满布比来区分。垂直流满布比小于60%,水平流小于40%,均属于局部单项流。
新建净化手术室不能只有万级手术间,必须有百级手术间 学习了,谢谢老师的分享
GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范6级就是万级,叫法不一样
学习了,谢谢老师的资料分享。 万级手术室是洁净手术室,依据:GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》。 学习,谢谢老师的分享! 路过学习了,谢谢老师的资料分享
页:
[1]