maomao 发表于 2018-4-2 13:51

手术室供应区域改造

各位老师,我院手术室清洗区域改造,遇到问题:去污区出来的物品、灭菌后无菌物品、污物三者总有一个要发生交叉,请问我该如何去修改比较好?我可以将污物密闭包装视作清洁吗?


沧浪之水 发表于 2018-4-2 14:11

个人理解,如果客观方面确实存在困难,可以将污物密闭包装视作清洁。

maomao 发表于 2018-4-2 14:27

沧浪之水 发表于 2018-4-2 14:11
个人理解,如果客观方面确实存在困难,可以将污物密闭包装视作清洁。

恩,好的老师
实在是改造空间有限,没有办法做到尽善尽美

maomao 发表于 2018-4-2 14:28

沧浪之水 发表于 2018-4-2 14:11
个人理解,如果客观方面确实存在困难,可以将污物密闭包装视作清洁。

那再请教老师,可以用周转箱密闭转运吗?

沧浪之水 发表于 2018-4-2 14:29

个人理解,可以用周转箱密闭转运。

maomao 发表于 2018-4-2 14:35

沧浪之水 发表于 2018-4-2 14:29
个人理解,可以用周转箱密闭转运。

谢谢老师指导,我知道了{:1_1:}

贾洋元 发表于 2018-4-3 16:21

污物密闭转运更合适。

maomao 发表于 2018-4-4 11:23

贾洋元 发表于 2018-4-3 16:21
污物密闭转运更合适。

好的,谢谢老师指导{:1_17:}