summerlotus 发表于 2018-4-2 08:12

消毒供应中心搬迁运行准备

各位老师们:消毒供应中心搬迁运行前,院感方面需要做些什么准备?是否需要CDC的综合检测报告?需要对灭菌物品进行监测吗?科室反馈说有一炉次的2个灭菌包有菌生长。怎么处理好呢?救急!感谢!

感控雏鹰 发表于 2018-4-2 08:12

搬迁运行前感控应该对消供中心进行空气等环境卫生学监测哦,也可以请CDC来做,至于对灭菌物品无需监测,因为一般来说感控不具备对无菌物品的检测能力,对于灭菌包有菌生长,科室怎么发现的呀?是化学监测不合格还是生物监测不合格呢?暂停发放,回收该批次的无菌包,查找灭菌不合格的原因,比如检查物理监测记录是否存在问题,请厂家人员前来检查,后续新中心运行后最重要的一件事就是验收

上善若水95 发表于 2018-4-2 08:28

搬迁后做好B-D监测和生物监测,连续三次合格后再下发灭菌物品。

小白天使 发表于 2018-4-2 08:40

感控雏鹰 发表于 2018-4-2 08:35
搬迁运行前感控应该对消供中心进行空气等环境卫生学监测哦,也可以请CDC来做,至于对灭菌物品无需监测,因 ...

感谢感控雏鹰老师的建议!!!我们是请疾控的老师来监测合格后开始工作的

duoduotu119 发表于 2018-4-2 08:49

我们也是一个新医院,我们单位是这样做的,先请CDC或有资质的第三方出一个检验监测与评价报告,然后再供应室验收,合格以后才抽检灭菌包,无菌后才投入使用

summerlotus 发表于 2018-4-2 08:59

按规范要求,只需要做物理、化学、生物监测(连续三次)就可以了?没有说要对灭菌物品做细菌培养,以后是否需要常规(每月)抽检呢?

summerlotus 发表于 2018-4-2 09:25

感谢雏鹰老师的答复!万能的论坛啊!我们是将灭菌物品送检验科做细菌培养后发现的有菌生长。那以后我就不常规开展灭菌物品卫生学监测了。谢谢!

唐山李淑娟 发表于 2018-7-25 09:43

万能的论坛啊!谢谢老师的答复

紫竹夫人 发表于 2018-7-26 17:01

summerlotus 发表于 2018-4-2 09:25
感谢雏鹰老师的答复!万能的论坛啊!我们是将灭菌物品送检验科做细菌培养后发现的有菌生长。那以后我就不常 ...

有菌才应该是我们关注的重点吧,是采样无菌操作的问题,还是操作环境的问题,还是真正灭菌效果的问题,要好好搞清楚吧,各人意见!