hbd824
发表于 2019-1-17 11:53
summerlotus 发表于 2019-1-3 17:34
倍感疑惑!不是说得很清楚,百级手术间,手术区5个,周边区8个,所以共8个吗?加阴性对照,也才14个,至于 ...
百级是13+8,布点既要符合监测布点数,又要符合另外一个含尘浓度监测布点数,两者不同取数值高的
summer1229
发表于 2019-2-28 09:32
一、单选题:1.C 2.C
二、判断题:1.√ 2.X
xiaoyin0118
发表于 2019-3-11 16:57
想请教一下III级周边区(10万级)为什么不是2个点,规范上不是最少2个点或4个点
禅静思语
发表于 2019-3-11 17:06
xiaoyin0118 发表于 2019-3-11 16:57
想请教一下III级周边区(10万级)为什么不是2个点,规范上不是最少2个点或4个点
III级
手术区:布点3个,手术台四边至少各外推0.4m的区域。
周边区:布点6个,长边各2点、短边各1点。
GB50333-2013 13.3.11-2
zyh1016
发表于 2019-4-29 17:04
学习了,谢谢老师分享!
美华
发表于 2019-7-3 11:47
谢谢老师的解答!!!
永安院内感染
发表于 2019-12-7 11:53
一、1C 2A
二、1、对
2、错{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
110120lxn
发表于 2020-4-7 17:46
Ⅱ级洁净手术室(也就是千级)手术区至少布4个点,周边区至少布6个点
Ⅲ级洁净手术室(也就是万级)手术区至少布3个点,周边区至少布6个点
流氓兔
发表于 2020-7-21 16:11
计划有个培训,收索文献收到了老师们的讨论,收益匪浅!谢谢老师们无私的分享!
胡子
发表于 2020-8-5 10:06
GB50333-2013 13.3.11-2
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3点
(单对角线布点)
Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点(长边内2 点,短边内1点)
Ⅱ~Ⅲ级 手术区与周边区布点是一样的!
19920109
发表于 2022-3-9 16:21
学习了,想请教老师的是,为什么有两个标准呢?不含对照的I级布点共13+8,另一种是5+8.能麻烦老师解惑吗?
handan0412
发表于 2023-6-13 19:47
一、1C 2A
二、1、对
2、错
周阳
发表于 2023-9-11 17:44
谢谢认真学习 干完
阿白8
发表于 2024-3-18 15:39
一、单选题:1.C 2.A
二、判断题:1.√ 2.X