禅静思语 发表于 2018-3-22 06:53

说一说监测的那些事——第四期:洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法

本帖最后由 禅静思语 于 2018-3-22 16:23 编辑

      随着国家规范的不断修订与更新,大家对医院环境微生物监测及消毒灭菌效果监测存在诸多疑惑。为此,我们将于2018年3月份起,在《医院感染监测》板块下的《医院环境微生物及消毒灭菌效果监测》开展“说一说监测的那些事”系列专题讨论,我们将与您一起回顾与探讨与环境卫生及消毒效果监测相关的问题。      取之于论坛,用之于论坛,届时,我们也会整理论坛里典型的问题及比较权威的答案,为您详细解答关于环境卫生学及消毒灭菌效果监测的种种疑惑。      该项专题活动将于每周四准时与大家见面,每期有配套试题以检验学习效果,凡提交满分卷者,均可获得2金币奖励,并且对提交满分卷前5位者奖励10金币。标准答案将在下周四揭晓,敬请关注!!注意:1.重复提交答卷者以第一次计!    2.答题奖励时间截止下周四公布标准答案之前!    让我们相约每周四的“说一说监测的那些事”系列活动,不见不散哦~~~
第四期:洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法    在了解了环境微生物监测频次、环境分类及监测标准之后,从本期开始,我们将与大家一起回顾学习具体的监测方法,本期学习“洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法”。    静态:是室内设施及功能齐备,空调净化系统正常运行,但无人员的状态。    1、采样时间:洁净手术室房间清洁并擦拭消毒后,使净化空调系统达到自净时间(Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房监测前,系统已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。)并处于开启状态,然后进行测试,室内应无工作人员。    2、准备物品:直径为9cm的普通营养琼脂平板    3、监测人员要求:穿洁净服,戴帽子口罩,手卫生。动作要轻,避免产生二次污染。    4、布点顺序:放置培养皿从总平面中最靠里的房间开始布置,依次向外,最后人员撤出。每间房间也是从房间最靠里的点开始布置,最后布置门附近的点,然后人员撤出。收培养皿的顺序相反,从最外面的房间开始收,每间房间从门附近的培养皿开始收。     5、培养应必须设2次空白对照。    第1次对照:为培养皿对照,每监测批次中取1个培养皿做对比试验培养皿不打开直接培养,用于检测培养皿是否合格。    第2次对照:为操作过程对照,每室或每区取1个对照皿,对操作过程做对照试验,模拟微生物检测操作过程,但培养皿打开后应立即封盖,用于检测培养操作过程是否合格。注意:两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。    6、布点高度:不高于地面0.8m的任意高度上,若有固定设备、仪器(如手术床等),可放置在设备上。    7、布点位置及数量:测试皿、对照皿在洁净间内均匀布置。注意:手臂及头不可越过培养皿上方,行走及放置动作要轻,尽量减少对流动空气的影响。具体布点数量及位置见下图。各级手术室手术区、周边区的范围
手术室手术区
百级手术台两侧边至少各外推0.9米,两端至少各外推0.4米的区域

千级手术台两侧边至少各外推0.6米,两端至少各外推0.4米的区域

万级手术台四边至少各外推0.4米的区域

                               周边区:洁净手术室内除去手术区以外的其他区域。

——原图在125楼,2018年3月22日16.03分更新,谢谢MEME哒老师! 么么哒~~~——详见5楼黑旋风斑斑的回复,于2018年3月22日16.20更新。谢谢黑旋风老师!    8、检测方法:采样后立即送检,置于37℃温箱内培养24小时,然后计数菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。注意:手术区与周边区分别计算。9、注意事项:    (1)静态测试时,室内测试人员不能多于2人;    (2)采样时应遵守无菌操作原则;    (3)采样后2小时内将培养皿置培养箱培养。    (4)标明培养皿的编号;    (5)化验单必须注明手术室的级别;    (6)必须设两次空白对照;    (7)采取一切措施防止人为对样品的污染。
复习考核题:
一、单选题1.Ⅰ级洁净手术室空气监测时采样的时机是( )    A.消毒前    B.洁净系统运行10分钟后    C. 洁净系统运行15分钟后    D. 洁净系统运行30分钟后2. Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区最少布点是( )    A.5个    B.10个    C.13个    D.15个二、判断题    1、手术室刘护士对百级层流手术间进行空气监测,同时进行了阴性及阳性对照。( )    2、手术室张护士进行空气监测放置手术间培养皿时,从最靠里的位置开始布置,依次向外,暴露30分钟后依次从最靠里的位置开始收取。( )
第三期:空气监测方法介绍正确答案:一、单选题:1.D      2.A      3.D      二、判断题:1.√      2.√       提交满分卷的前五位会员是:NO1:夜黑风高, NO2:雾仙子,NO3:快乐人生邮箱,NO4:心上秋,NO5:ynosmile ,已得到10金币的奖励,317楼以前的满分卷都得到2金币的奖励哦。
——本期因布点位置示意图制作有误,经过广大会员的的热烈讨论,我们及时做了更新,真心感谢MEME哒老师、黑旋风斑斑,以及积极参与讨论的各位会员!
精彩回顾:第一期:环境微生物监测频次http://bbs.sific.com.cn/thread-203138-1-1.html第二期:环境分类与监测标准http://bbs.sific.com.cn/thread-203365-1-1.html第三期:空气监测方法介绍http://bbs.sific.com.cn/thread-203691-1-1.html






高山雪莲W 发表于 2018-3-22 07:14

一、单选题:1.D      2.C   
二、判断题:1.√      2.X      

小白天使 发表于 2018-3-22 07:18

一、1C    2A
二、1、对
      2、错

黑旋风 发表于 2018-3-22 07:20

好像布点不对!

黑旋风 发表于 2018-3-22 07:33

本帖最后由 黑旋风 于 2018-3-22 07:45 编辑

医院洁净手术部建筑技术规范【GB50333-2013】中是这么说的!
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:

13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。所以:Ⅰ级洁净手术室(也就是百级)手术区至少布13个点,周边区至少布8个点         Ⅱ级洁净手术室(也就是千级)手术区至少布6个点,周边区至少布4个点          Ⅲ级洁净手术室(也就是万级)手术区至少布6个点,周边区至少布3个点

眼医LY 发表于 2018-3-22 07:50

路过,学习了,获益匪浅,谢谢老师。

wyfywlj 发表于 2018-3-22 08:01

黑旋风 发表于 2018-3-22 07:20
好像布点不对!

同意,布点不对,应该是21+2

ynosmile 发表于 2018-3-22 08:04

一、单选题:1.D      2.C   
二、判断题:1.√      2.X

yanziym 发表于 2018-3-22 08:04

一、1C       2A
二、1、对      2、错

wyfywlj 发表于 2018-3-22 08:04

最好统一一下,论坛以前讨论过布点的问题,和这次是有差别的,这样无从下手了。

wyfywlj 发表于 2018-3-22 08:05

Ⅰ级洁净手术室(也就是百级)手术区至少布13个点,周边区至少布8个点         

爱干的人 发表于 2018-3-22 08:06

一、单选题:1.D      2.C   
二、判断题:1.√      2.X   

wyfywlj 发表于 2018-3-22 08:07

黑旋风 发表于 2018-3-22 07:33
医院洁净手术部建筑技术规范【GB50333-2013】中是这么说的!
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:

...

超级同意老师的意见                     

中原一点红 发表于 2018-3-22 08:07

答案:1D、2C
1对、2错

yanziym 发表于 2018-3-22 08:11

答题是只看楼主老师的介绍,答完才发现,黑老师和楼主老师的说法不一致哦。再认真学学

FS忘忧草 发表于 2018-3-22 08:14

本帖最后由 FS忘忧草 于 2018-3-23 13:16 编辑

一、单选题:1.C      2.C
二、判断题:1.√      2.X      

zzz 发表于 2018-3-22 08:15

一、单选题:1.D      2.C   
二、判断题:1.√      2.X   

中原一点红 发表于 2018-3-22 08:17

百级布点不对,手术区13个点、周边区8个点、加2个对照,共23个

nmpangpang 发表于 2018-3-22 08:17

一、单选题:1.D      2.A   
二、判断题:1.√      2.X   

zzz 发表于 2018-3-22 08:17

百级洁净手术间好像总共布21皿啊。