chaoranxiaozhu 发表于 2018-3-18 22:06

层流系统的监测

请问各位老师,洁净手术室多长时间要第三方进行监测?谢谢!

ynosmile 发表于 2018-3-18 22:18

新建验收时,大修时,更换高效过滤器后。

小白天使 发表于 2018-3-19 08:11

ynosmile 发表于 2018-3-18 22:18
新建验收时,大修时,更换高效过滤器后。

谢谢老师的指导!!!
这个不用感控科联系的,我们总务科负责这块。

卡哇伊 发表于 2018-3-19 08:32

我院洁净手术室每年都要有资质的第三方进行监测,这是进了JCI之后的要求。

远方的家 发表于 2018-3-19 08:33

路过学习了
                           

jcyyhlb 发表于 2018-3-19 09:26

谢谢老师的回复,学习了。

凤儿 发表于 2018-3-19 10:04

应该每年由有资质的单位监测】

fd_daisy 发表于 2018-3-19 10:20

按照规定,应该每年由有资质的第三方监测

我心飞翔 发表于 2018-3-19 11:26

我院洁净手术室每年都请市CDC进行监测

chaoranxiaozhu 发表于 2018-3-19 11:31

新建验收时,大修时要第三方监测在GB50333有明确的要求,但更换高效过滤器后或每年年检在哪里有要求?谢谢!

lly 发表于 2018-3-19 12:39

正常情况下是一年一次。{:1_1:}

hxq688718 发表于 2018-3-19 14:03

新建验收时,大修时,更换高效过滤器后必须监测。每年一次的常规监测

1250542849 发表于 2018-3-19 15:47

路过学习了,谢谢老师们的分享。

lyluoxiuhua 发表于 2018-3-19 17:06

每年由有资质的单位监测!了解了!

snxmm77 发表于 2018-3-19 17:15

谢谢老师的回复,学习了。

dyyymzl 发表于 2018-3-19 19:26

每年监测是我坚持的,也做到了。可今天管设备的人突然说监测是结果,换网是过程,结果比过程重要。目的是监测合格了,你还要要求换网。我一时无语了。老师们觉得这道理能通吗?

chaoranxiaozhu 发表于 2018-3-20 10:56

我觉得换网重要,结果也重要,因为结果的影响不只是跟换网由关系吧?还有气、水、电、新风管道等都会影响吧
页: [1]