手术房间多次检测出霉菌怎么办?
本帖最后由 沧浪之水 于 2018-3-13 11:02 编辑请问论坛老师们,手术房间多次检测出霉菌怎么办? 测一下手术室的湿度! 是否是手术室的湿度偏高了? txyy_ygk 发表于 2018-3-13 10:53
测一下手术室的湿度!
老师好!房间温湿度都在正常范围内。 如果是层流手术室,应检查手术室的集中空调通风系统是否按时清洗及更换 关注手术室湿度,排除原因。 666350 发表于 2018-3-13 11:21
如果是层流手术室,应检查手术室的集中空调通风系统是否按时清洗及更换
老师好!不是层流手术室。 淡定196287 发表于 2018-3-13 16:55
老师好!不是层流手术室。
那排除空调出风口,墙面,地面 查原因:温湿度、物表、通风口、墙壁。找不到原因,就先进行空气消毒,再观察。
页:
[1]