大家来找茬:门诊平面图
有朋友想开一个门诊,设计了一个门诊平面图,里面有一些地方不是很合理,现将设计图发上来,请各位老师找找茬,帮忙指点一下{:1_12:}化验室有点小。输液室里还有雾化,感觉不太合理。 现时,不是要求取消门诊输液吗?{:1_17:} 雾化应该是单独的房间。 仅供参考:1、B超室4.5M2,面积不够,设备物品摆不下。
2、收费室未开窗,从药房进入不合适!
3、药房门开的位置影响物品摆放,我们一般开在一测,未看到拿药窗口。
4、未看到外科和儿科诊室,急诊抢救室。
5、清创缝合室面积有点小。
6、现在不是要取消门诊输液吗,要那么大的输液室,建议在谈论。
7、雾化室应和输液室分室设置!
收费和药局因应在中心位置,方便周边诊室患者缴费取药。 有清创缝合及口腔科,为什么没有清洗消毒室。 医技科室设置不合理,可参考综合医院建筑设计规范 这方面的知识缺乏,正好路过学习了! 同意以上老师的建议。库房不能和配液室在一块,应分开 小白天使 发表于 2018-3-8 06:00
化验室有点小。输液室里还有雾化,感觉不太合理。
化验室就是太小了点,雾化和输液室中间还是需要隔断是吧? 二进制 发表于 2018-3-8 06:08
现时,不是要求取消门诊输液吗?
嗯,医院是要求取消门诊输液,但是这个是私人门诊,肯定得赚钱啊{:1_12:} yage 发表于 2018-3-8 07:59
雾化应该是单独的房间。
好哒,谢谢建议。 ynosmile 发表于 2018-3-8 08:11
仅供参考:1、B超室4.5M2,面积不够,设备物品摆不下。
2、收费室未开窗,从药房进入不合适!
3、药房门 ...
这个是私人门诊,暂时没有设置那么细,内科就包括儿科在内了,倒是外科可以给他们建议一下,谢谢! 快乐人生邮箱 发表于 2018-3-8 09:11
有清创缝合及口腔科,为什么没有清洗消毒室。
口腔科给他们提出来了,要求有个倾斜消毒室。其他的建议送外包,自己设置消毒清洗估计不太规范。 远方的家 发表于 2018-3-8 10:04
医技科室设置不合理,可参考综合医院建筑设计规范
好的,谢谢啦。 glszxyjhyy 发表于 2018-3-9 09:21
同意以上老师的建议。库房不能和配液室在一块,应分开
这个问题已经给他们提出,感谢你的建议! 鱼儿飞 发表于 2018-3-12 14:30
化验室就是太小了点,雾化和输液室中间还是需要隔断是吧?
是的。雾化和输液室同室的话中间建议有实际的隔断。 小白天使 发表于 2018-3-12 14:41
是的。雾化和输液室同室的话中间建议有实际的隔断。
好哒,谢谢啦