止水伊人 发表于 2018-3-2 15:18

关于内镜室建筑布局的问题

请教各位同行,医院在院里起了两层小楼,是倚着一侧楼建的,导致这一侧楼的窗都给封死了,内镜室恰好处在这个位置 ,现在没有窗了。只能靠机械排风,没有自然通风,这样的情况是否符合2016版的内镜规范,现在医院要更换洗消机,看看是否有必要重新选择个地方,建一个胃镜室,医院用房也紧张各位同行见仁见智,提提看法。

ynosmile 发表于 2018-3-2 15:58

能重新选址更好,如不能,加强机械通风。

kwj100200 发表于 2018-3-2 16:13

没有自然通风就机械通风,空气净化方式可以选别的,自然通风比较节能而已。

小雨点儿 发表于 2018-3-2 16:31

没有说必须自然通风;全自动洗消夜减少了消毒液在环境的挥发啊,这是好事情。

沧浪之水 发表于 2018-3-2 16:50

ynosmile 发表于 2018-3-2 15:58
能重新选址更好,如不能,加强机械通风。

赞同ynosmile老师的意见!

止水伊人 发表于 2018-3-3 00:29

谢谢几位同行,洗消设备个人观点觉得四槽的清洗设备是现在的主流吧,有没有必要再加装一套全自动的洗消机?

lyluoxiuhua 发表于 2018-3-6 14:07

路过这里学习了老师们的分享建议!

Simon2 发表于 2018-4-19 14:40

非常有效、非常实用,谢谢大家的分享

婉如 发表于 2018-4-20 16:41

路过学习了,谢谢老师的分享。

止水伊人 发表于 2018-4-23 13:56

谢谢以上老师的回复{:1_3:}

萤火虫528 发表于 2018-5-1 15:08


路过学习了,谢谢老师的分享。

Ninama 发表于 2019-10-10 16:37

路过学习了,谢谢老师的分享。

瘦猪壮牛 发表于 2019-10-12 11:41

规范里规定的很清楚了,通风的次数和时间,都有规定,希望对老师有帮助



zf66851 发表于 2019-10-23 21:14

路过学习了,谢谢老师的分享。

雨中小草 发表于 2019-11-11 15:04


路过这里学习了老师们的分享建议!

容容9180 发表于 2019-11-15 09:32

路过学习了,谢谢老师的分享。

万里霞光6046 发表于 2019-11-30 12:46

路过这里学习了老师们的分享建议!谢谢老师的分享。

glq111 发表于 2019-12-4 18:11

如果医院没地方的话,通过机械通风时也能满足规范要求的