B超室、心电图室可以不安装紫外线或空气消毒机吗
紫外线照射对B超仪器有损害,B超室、心电图室可以不安装紫外线或空气消毒机吗,靠定时通风换气就可以吗 根据房间的具体情况才能决定,有无窗户、空气流通等等,不能一概而论。 我们在B超室安装有紫外线灯消毒设施! 我们是用循环风消毒,没有安装紫外线 有窗户/空气流动,是否就可以不安装紫外线?消毒机贵领导舍不得买 如果能做到有效通风,就不需要安装紫外线或空气消毒机。 客家小布丁 发表于 2018-3-1 08:16有窗户/空气流动,是否就可以不安装紫外线?消毒机贵领导舍不得买
按照《医院空气净化管理规范》首选通风,所以如果能做到有效通风,就不需要安装紫外线或空气消毒机。 我们自然通风好 ,所以没安装紫外线及空气消毒机。 我们也是采用自然通风,没有安装消毒设施。 我们是采用自然通风,没有安装消毒设施。 虽然我院的B超室等通风好但仍然安装了紫外线灯管,因为现在结核病人多,B超室工作人员要求安装。 有窗户空气流动就可以了 路过学习了,感谢分享 按照《医院空气净化管理规范》首选通风,所以如果能做到有效通风,就不需要安装紫外线或空气消毒机。
如果自然通风不良,就要安装紫外线或空气消毒机。 我们也没安装,就通风,但是去年考核时专家说要安装,包括放射科也要安装,说是呼吸道感染患者多,做不到随时通风。 通风良好的话就没有必要安装空气消毒装置. 学习了,谢谢各位老师。 学习了,再学习一下《医院空气净化管理规范》 没有规定一定要装紫外线或空气消毒机,但要求能通风良好。