医院中央空调系统清洁、消毒后7日内怎样做卫生监测?院 ...
返回列表
发新帖
查看:
1755
|
回复:
7
[讨论]
医院中央空调系统清洁、消毒后7日内怎样做卫生监测?院感还是设备科?
[复制链接]
客家小布丁
客家小布丁
当前离线
积分
1170
发表于 2018-2-11 16:50
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
医院中央空调系统运行管理:医院中央空调系统清洁、消毒后7日内应对空气处理设备的空气消毒装置、过滤器、换热器盘管、凝结水盘以及设备的箱体内壁表面再次进行卫生监测。监测结果应达到WS/T396的清洁消毒效果要求。这怎么做卫生监测呀?院感还是设备科?是空气培养还是物表?文字不理解
回复
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53058
发表于 2018-2-11 20:58
|
显示全部楼层
我院感控科负责空气培养等各项监测。医院中央空调系统维护是设备科负责。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ynosmile
ynosmile
当前离线
积分
36830
发表于 2018-2-12 08:09
|
显示全部楼层
建议由医院感染管理科做出标准操作流程,有后勤进行监测!
回复
顶
踩
使用道具
举报
duoduotu119
duoduotu119
当前离线
积分
583
发表于 2018-2-12 08:34
|
显示全部楼层
有没有流程可以借鉴呢?
回复
顶
踩
使用道具
举报
沈月华
沈月华
当前离线
积分
2771
发表于 2018-2-12 08:49
|
显示全部楼层
我院是院感科负责监管,后勤部门邀请专门空调系统清洁公司落实清洁工作,请第三方做检测。不知是否合适?
回复
顶
踩
使用道具
举报
lpsfby
lpsfby
当前离线
积分
3457
发表于 2018-2-12 08:56
|
显示全部楼层
赞同楼上老师的意见。
回复
顶
踩
使用道具
举报
lyluoxiuhua
lyluoxiuhua
当前离线
积分
21846
发表于 2018-2-12 11:39
|
显示全部楼层
赞同5楼老师的分享建议!
回复
顶
踩
使用道具
举报
chenmeijuan
chenmeijuan
当前离线
积分
513
发表于 2019-5-23 09:02
|
显示全部楼层
有哪位老师有标准操作流程可以借鉴吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表