迎春 发表于 2018-2-8 16:59

医院重点部门空气消毒需要记录消毒时间吗

各位老师,现在的等离子空气消毒机消毒时间需要登记吗?有多少意义呢?个人感觉似乎就是为了登记而登记,都市自动设定好时间?自动消毒的。

1649697216 发表于 2018-2-8 17:30

我们也是自动的,但应该登记同时应检查运行是否正常,增加一份责任心。

大智小慧 发表于 2018-2-8 19:02

要求进行登记,虽然空气消毒机上都有记录时间,但还是要纸质版的记录,可以累计时间及记录维护时间等

听风耳语 发表于 2018-2-8 19:03

利剑 发表于 2018-2-8 19:03

ynosmile 发表于 2018-2-8 19:34

一、空气消毒机使用方法
1、科室保留消毒机使用说明书,按照要求进行操作。
2、注意房间的密闭性。消毒时应关闭门窗,保持房间有良好的密闭性,严禁无关人员进入,尽可能减少室内人员数量,以确保消毒效果。
3、注意室内物体表面卫生。本机仅对空气有效,对物体表面无消毒效果。如果室内物体表面有较多的灰尘,消毒机工作时将产生二次扬尘,造成空气微生物持续污染,最终导致在规定时间内消毒失败。
4、消毒开机时间的选择。
1)预防性消毒:每天定时消毒2-3次,每次开机60~120min。一般安排在早晨上班前和下午下班后或夜间进行。一般消毒时间为5小时。
2)动态消毒:目的是控制和减少人员活动过程中对环境空气的二次污染。一般在人员活动高峰期间进行。
3)一周可进行一次静态消毒,时间2小时。
5、每次消毒结束均应作好相应记录,累计时间不超过4000小时。
6、消毒机采用紫外线循环风物理过滤消毒原理,因此消毒机周围空间应尽量避免有物体阻挡,以保持空气流动畅通,应尽可能地保护空气的良好循环。
二、消毒机清洁保养
1、保持消毒机的清洁干燥。每天消毒工作结束后用湿布擦抹表面即可。清洁时应切断电源并拔出电源头,避免与水直接接触或冲洗。
2、消毒机工作时,严禁使物体或手接近消毒机通风进、出口;搬运和装卸时应防止本产品受到硬物撞击或倒地。
3、发现消毒机工作异常(故障显示或报警)时,应立即关闭电源开关,并拔出电源插头,电话通知设备维修人员检查。
4、每月检查过滤网,揭开进风面板,卸下过滤网,用清水或加用中性洗涤剂的水清洗,严禁用毛刷类工具刷洗,水温不得超过40℃,以免变形,洗涤干净放在阴冷通风处干燥后,按原路安装,每年更换过滤网。清洗、更换过滤网均应做好记录。
5、消毒机使用累计时间不超过4000小时,如达到累计时间,应对紫外线灯管进行更换,并记录。
6、消毒机上方应无任何遮盖物,也不能放置在柜内等环境中使用;多个环境轮流消毒时应轻推轻放,减少振动。
7、按照消毒机说明书安装与操作,注意用电安全。未经指导、培训、详阅说明书或受命者严禁使用。   伟一空气消毒机动态控制采用轻触型面板控制及红外线远程遥控方式可进行杀菌因子选(杀菌因子指紫外线,臭氧,光触媒,负离子)风量选择、摆叶选择和定时选择并按选择模式自动运行。
有累计计时,认为应做好登记!

guoli2008 发表于 2018-2-9 12:02

个人认为,如果可以自动登记的话,应该不需要每日登记,但是,每周的查看我认为还是必要的

迎春 发表于 2018-2-12 15:44

我们消毒时间设定在后半夜,护理人员登记时似乎没有想到要去看一下机器是否正常运转,只是一上班就机械性地把该登记的笔记本拿出来完成任务{:1_10:},