小小水滴 发表于 2018-2-7 08:36

医疗机构污水排放余氯监测指标?

医疗机构污水排放余氯监测指标:我院无沉淀池,监测余氯的排放标准是总余氯0.5mg/l,还是接触池出口总余氯3--10mg/l?请老师指教!

尘埃69 发表于 2018-2-7 09:02

应该是出口吧

ynosmile 发表于 2018-2-7 09:30

医疗机构污水排放标准,供参考!


咚晶莹 发表于 2018-2-7 09:33

总 余 氯
1) , 2)
/ ( mg/ L)
( 直 接 排 入 水 体 的 要 求 )
0? 5
注 : 1) 采 用 含 氯 消 毒 剂 消 毒 的 工 艺 控 制 要 求 为 : 消 毒 接 触 池 的 接 触 时 间 ≥1?5 h, 接 触 池 出 口 总 余 氯 6?5 ~10 mg/ L。
2) 采 用 其 他 消 毒 剂 对 总 余 氯 不 做 要 求 。


川页 发表于 2018-2-7 09:51

本帖最后由 川页 于 2018-2-7 09:55 编辑

1、总余氯0.5mg/l       采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于0.5mg/L。             (这是直接排入水体的要求)
2、接触池出口总余氯3--10mg/l
    2.1 传染病医疗机构和结核病医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。
    2.2 综合医疗机构污水排放执行排放标准时,宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺;执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。
采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
   一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10 mg/L。
   二级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8 mg/L。
                     (这是排入城市污水管网的要求)




芣苢 发表于 2018-2-7 10:03

《医疗机构水污染物排放标准2005版》6 取样与监测   6.1.2 表 1 第 16-22 项, 表 2 第 15-21 项在科室处理设施排出口取样, 总Α、总Β在衰变池出口取样监测。其它污染物的采样点一律设在排污单位的外排口。总余氯在表2中第24项,应在排污单位的外排口采样。

小白天使 发表于 2018-2-7 10:14

感谢老师们的解答!!!我们一直是总务科在做。

jiandandian 发表于 2018-2-7 10:33

谢谢老师给予的方便{:1_12:}

两颗大门牙 发表于 2018-2-7 11:30

感谢5楼老师详细的解答,收藏了{:1_1:}

Wangxr67954 发表于 2018-2-7 15:05

感谢5楼老师详细的解答,收藏了

jiner 发表于 2018-2-7 15:20

感谢5楼老师详细的解答,学习了。

大智小慧 发表于 2018-2-7 15:49

感谢老师的解答,路过学习了

听风耳语 发表于 2018-2-7 15:50

利剑 发表于 2018-2-7 15:50

小小水滴 发表于 2018-2-7 16:00

谢谢各位老师的解答!

jcyyhlb 发表于 2018-2-8 06:59

感谢5楼老师详细的解答,收藏了

844616798 发表于 2018-2-8 08:08

谢谢老师的解答,路过学习了

香山朗月 发表于 2018-2-8 08:41

我们市环保局查排放口指标,疾控中心和卫监更关注 接 触 池 出 口指标 。谢谢 !

lyluoxiuhua 发表于 2018-2-10 15:41

路过这里学习了老师们的分享!

小小水滴 发表于 2018-2-23 09:18

还有最新标准吗?求解答
页: [1] 2
查看完整版本: 医疗机构污水排放余氯监测指标?