风吹麦浪-Jade
发表于 2018-4-11 09:21
我们用的是脚踏式的,使用比较方便,唯一缺点是地面有脚踏板,会影响地面的清洁打扫。
yanli69
发表于 2018-4-11 09:27
我科用的是脚踏式的,7年了没有坏过{:1_12:}使用比较方便,唯一缺点是地面有脚踏板,会影响地面的清洁打扫。
fanjirong
发表于 2018-4-11 09:55
感应式的容易坏,脚踩水龙头会更好
蓝轩
发表于 2018-4-11 10:13
三种我院都有在用....感应的成本高易坏,不好维修,肘开的容易直接上手,个人觉得脚踏好....经济实惠、不易坏,依从性好{:1_1:}
ChangLJ
发表于 2018-4-11 10:31
我们用的肘碰水龙头,我觉得很好。
沧浪之水
发表于 2018-4-11 10:42
个人认为,使用脚踏式的比较好!
飞妈咪
发表于 2018-4-11 10:52
没用过脚踏式的,我们医院都是肘式的,感觉挺好的。
li055yi
发表于 2018-4-11 11:11
我们单位使用的是脚踏式和肘式的,感应式好贵的。{:1_1:}
哈哈
发表于 2018-4-11 11:26
我们医院都是脚踏的一直用的都挺好。
wuwei
发表于 2018-4-11 11:33
这两种区别不大,都挺方便,不好说那个更方便
lwlgood1984
发表于 2018-4-11 11:47
我们医院开始时安装的是感应的,不好用,后来安装了脚踏式的,耐用,省水!
glszxyjhyy
发表于 2018-4-11 11:48
我们使用脚踏式的好用,节水!
等风来
发表于 2018-4-11 13:11
本帖最后由 等风来 于 2018-4-11 13:12 编辑
个人认为应该看是给哪个科室安装吧,如果是手术室、产房这类重点科室应该安装感应式,其他科室肘碰式应该就行吧,毕竟这些科室的使用频率相对较高,肘碰式应该会耐用。。
lisa天使
发表于 2018-4-11 13:43
遗憾的是我们医院后勤部门怎么就说脚踩式和肘式的买不到呢?还说太贵,无语,结果新建大楼也没有达标。遗憾!!
严寒无语
发表于 2018-4-11 14:16
我们使用脚踏式的好用,节水,方便!
风为谁停
发表于 2018-4-11 14:21
不喜欢用肘式开关{:1_12:}
鹰翼
发表于 2018-4-11 14:53
我院现使用脚踏式的,感觉还可以
ydyyanyan
发表于 2018-4-11 14:54
相比之下,脚踩的方便些
是否1
发表于 2018-4-11 15:04
脚踏式的耐用,但是造价高,肘碰式的方便,价格实惠
13562858686
发表于 2018-4-16 10:21
1.规范要求使用非接触式水龙头,但是价格贵,不耐用,我们医院是非接触式。2.肘式好清洁,3.脚踏式不好清洁吧。个人推荐肘式或非接触式。