yumei8284 发表于 2018-2-1 11:10

静配中心净化操作台规范要求?

求教各位老师静配中心百级配液台空气培养菌落数参考值是多少?

ynosmile 发表于 2018-2-1 11:16

静配中心环境培养参数!



上善若水95 发表于 2018-2-1 13:10

详见卫生部2010年4月下发的《静脉用药集中调配质量管理规范》

上善若水95 发表于 2018-2-1 14:02

全文太长,见附件!                                                                     


利箭 发表于 2018-2-1 15:00

上善若水95 发表于 2018-2-1 14:02
全文太长,见附件!

老师,本规范未提及静配中心百级配液台空气培养菌落数参考值是多少

ynosmile 发表于 2018-2-1 15:32

ynosmile 发表于 2018-2-1 11:16
静配中心环境培养参数!

是我们当地一个评审标准的附件!

上善若水95 发表于 2018-2-1 15:48

利箭 发表于 2018-2-1 15:00
老师,本规范未提及静配中心百级配液台空气培养菌落数参考值是多少

不好意思,数值我们是参照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
3洁净手术部用房分级
表3.0.2-1
我们在操作台一次摆五个培养皿,放置半小时,判定标准0.2cfu/30minΦ90皿(5cfu/m3),即五个平皿一共可以有一个菌落,超过一个菌落即为不合格。

冬日文竹 发表于 2018-2-1 15:53

学习了                                 

huangrenmei 发表于 2018-2-1 15:58

学习了,谢谢老师分享。

yumei8284 发表于 2018-2-1 16:01

谢谢老师指教,学习了

大智小慧 发表于 2018-2-1 23:11

应该可以参照百级手术室标准执行吧

利剑 发表于 2018-2-1 23:11

Rainy2088 发表于 2018-2-2 07:56

见图↓↓↓                                 

















利箭 发表于 2018-2-2 08:19

上善若水95 发表于 2018-2-1 15:48
不好意思,数值我们是参照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
3洁净手术部用房分级
表3.0.2-1 ...

好的,谢谢老师。我们也可以借鉴哦

张贵华 发表于 2018-2-2 08:22

我们医院还没有静配中心呢。{:1_12:}

luoyehuang 发表于 2018-2-2 08:31

Rainy2088 发表于 2018-2-2 07:56
见图↓↓↓

谢谢老师分享                        

zhongchunfang 发表于 2018-2-2 08:49

路过学习了,谢谢老师分享

ywp香水百合 发表于 2018-2-2 08:57

谢谢老师,已下载学习。

bbnn1104 发表于 2018-2-2 08:58

我们医院静配中心刚刚建成,估计年后准备使用,老师的分享 太及时了,下载认真学习下!

jiangying1969 发表于 2018-2-2 09:41

JGT292-2010《洁净工作台》6.4上是小于等于0.5,到底是多少呢?
页: [1] 2
查看完整版本: 静配中心净化操作台规范要求?