天山之水 发表于 2017-12-23 09:12

各位老师我院床位1000张,新建手术室准备留两间百级和两间万级其余不做层流是否可行


草莓小花朵 发表于 2017-12-23 10:20

可行啊,就是布局要设计好

ynosmile 发表于 2017-12-23 10:37

认为可以,减少基本投入,布局合理,符合要求。

sxl832636 发表于 2017-12-25 07:44

可以,这样既减少了基本投入,又减少了后期的运行维护费用。

GW5160 发表于 2017-12-25 09:02

可行,注意布局、流程要合乎院感要求!

13965942322 发表于 2017-12-26 10:54

可以。后期维护上可以节省人力物力成本。再设计上要合理符合卫生学标准。

zyl666444 发表于 2017-12-26 11:14

可行,注意布局、流程要合乎院感要求!

天使可人 发表于 2017-12-26 16:07

可以。根据卫生部《医院手术部(室)管理规范(试行)》第七条要求:手术部(室)的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。

静雨轩 发表于 2017-12-27 09:56

建不建层流手术室室与你们手术的种类有关,建多少手术间,与你们手术的数量有关。医院要先确定业务情况的前提下,然后再考虑院感布局问题。只要符合院感流程就行。

中医院感2017 发表于 2017-12-27 11:43

应该可以,但是普通手术间的空气怎么处理?

dtcdcxsk 发表于 2017-12-29 23:43

1000个床位,7级手术室才两间,在实际应用中你会发现少了

dtcdcxsk 发表于 2017-12-29 23:45

如果 是综合医院肯定不够,某些专科医院还行

15885819222 发表于 2018-1-10 11:35

可行,只要符合手术室管理规范。层流消耗大

十月芙蓉 发表于 2018-1-10 15:03

结合医院开展手术项目及日常手术量来定。

天山之水 发表于 2018-1-22 08:56

谢谢老师指导,非常感谢!

momo19 发表于 2023-10-31 13:49

主要考虑贵院各类手术室的手术量,非净化手术室需要加装灭菌装置,满足II类环境的要求

陈彬4 发表于 2024-4-4 09:41

🎧医院评审要求必须设置1间5级手术室,至于手术间总数需要根据外科床位最低25:1

扣子abc 发表于 2024-6-28 15:19

感谢老师解答,学习了
页: [1]
查看完整版本: 各位老师我院床位1000张,新建手术室准备留两间百级和两间万级其余不做层流是否可行