新改建的NICU
我院改建的新生儿NICU平面图,麻烦大家帮忙指出存在问题。1、没有患者通道;2、没设治疗室、隔离室、库房、污物通道;3、病室内无洗手池和外出门;4、无消防通道。 三月风 发表于 2017-12-6 11:45
1、没有患者通道;2、没设治疗室、隔离室、库房、污物通道;3、病室内无洗手池和外出门;4、无消防通道。
未让院感办参与,后勤科自行改建的。{:1_10:} 和临床科室,后勤根据医院实际布局,相对合理。 洁污分区不明确,无治疗室、配奶间、处置室等 没有患者通道、没设治疗室、隔离室、库房、污物通道。