顺其自然 发表于 2017-12-6 11:27

新改建的NICU

我院改建的新生儿NICU平面图,麻烦大家帮忙指出存在问题。



三月风 发表于 2017-12-6 11:45

1、没有患者通道;2、没设治疗室、隔离室、库房、污物通道;3、病室内无洗手池和外出门;4、无消防通道。

顺其自然 发表于 2017-12-6 13:35

三月风 发表于 2017-12-6 11:45
1、没有患者通道;2、没设治疗室、隔离室、库房、污物通道;3、病室内无洗手池和外出门;4、无消防通道。

未让院感办参与,后勤科自行改建的。{:1_10:}

ynosmile 发表于 2017-12-6 19:30

和临床科室,后勤根据医院实际布局,相对合理。

GL999 发表于 2017-12-19 16:32

洁污分区不明确,无治疗室、配奶间、处置室等

ling568 发表于 2018-1-4 16:37

没有患者通道、没设治疗室、隔离室、库房、污物通道。
页: [1]