老师,对于5.3.2.3中要求末端过滤器每年检查一次,这个主要检查过滤器的什么?是由哪儿来做?谢谢!



小小叶 发表于 2017-12-4 09:03

我们有CDC进行空气的监测。“洁净手术室的空气净化系统除常规监测外,至少每1年~2年由有资质的工程质检部门进行环境污染控制指标的综合性能评价,并要求其出具检测报告。 ”在手术室的报批稿有这么个说法

芳芳123 发表于 2017-12-4 10:11

            谢谢老师的分享    。

慕延 发表于 2017-12-4 11:30

Yusuf 发表于 2017-12-4 08:37
老师,对于5.3.2.3中要求末端过滤器每年检查一次,这个主要检查过滤器的什么?是由哪儿来做?谢谢!

我的理解是,院感管理的是空气质量监测,浮游法或沉降法对手术室空气进行监测。
评价标准参照GB50333-2013的结果。

过滤器的监测是总务设备科,甚至是CDC、第三方检测机构做的

阿赛叶 发表于 2017-12-4 16:01

学习了,谢谢老师的资料分享。

爱劳动 发表于 2017-12-5 16:04

学习了,谢谢老师的资料分享。

蒋蒋169 发表于 2017-12-5 17:49

学习了,谢谢老师的资料分享。

蒋蒋169 发表于 2017-12-5 17:49

学习了,谢谢老师的资料分享。

蒋蒋169 发表于 2017-12-5 17:49

学习了,谢谢老师的资料分享。

乱世伽人 发表于 2017-12-11 08:36

Yusuf 发表于 2017-12-4 08:35
老师,主要检测什么?是哪儿有规定吗?

看一下《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013,主要检测空气、噪声、静压差等,每年请省疾控中心来检测一次。

美科检测 发表于 2017-12-11 08:53

Yusuf 发表于 2017-12-4 08:35
老师,主要检测什么?是哪儿有规定吗?

一般的常规项:1级手术室检测风速,悬浮粒子数、静压差、温湿度、噪声、照度、沉降菌、开门处0.6米洁净度,其余的检测风量、换气次数、静压差、温湿度、噪声、照度、沉降菌;
有要求严格的还要做高效过滤器泄露测试、浮游菌、严密性测试。