zhou00318 发表于 2017-11-30 15:11

请老师看看我院的血透室设计图纸,谢谢啦

我们医院新建血透室,特点是没有阳性病人的血透室。我自己看下来觉得二次更衣设在三个区域当中不妥当,有交叉,而且去干库湿库都要换衣服,依从性差。请各位老师帮忙把关啊!万分感谢!


ynosmile 发表于 2017-11-30 15:44

认为不设阳性患者透析间,验收能过吗?

曹艺缤 发表于 2017-11-30 15:48

       路过学习……………

zhou00318 发表于 2017-11-30 15:58

曹艺缤 发表于 2017-11-30 15:48
路过学习……………

老师请发表一下意见嘛{:1_17:}

zhou00318 发表于 2017-11-30 16:00

ynosmile 发表于 2017-11-30 15:44
认为不设阳性患者透析间,验收能过吗?

总院分阴性和阳性病人透析间,我们是分院,帮总院减轻一点压力的。{:1_7:}

曹艺缤 发表于 2017-11-30 16:00

               我也是在学习中

旭日云海 发表于 2017-11-30 16:25

没有要求必须有阳性透析间,不收治阳性病人可以没有。

远方的家 发表于 2017-11-30 16:26

按照血液净化管理要求必设阳性、阴性透析区,两者间有实际隔断

阳光总在 发表于 2017-11-30 19:01

水处理间离透析治疗区太远,供水管路太长,污染危险加大

zhou00318 发表于 2017-11-30 19:10

阳光总在 发表于 2017-11-30 19:01
水处理间离透析治疗区太远,供水管路太长,污染危险加大

我也有此担心呢,谢谢老师{:1_17:}

小白天使 发表于 2017-11-30 19:11

建议:还是要有阳性患者的透析室。。。

苦苦 发表于 2017-11-30 20:22

1、建议患者通道有条件设置患者配餐间;
2、半污染区域(潜在污染区域)缺少功能房间,复用间、清洗存放间、穿刺置管室、洁具间等(可重复使用的透析器、血滤器等);
3、透析治疗区建议还是设置阳性、阴性区域,用物理分隔开避免交叉污染,有条件设置急诊、普通透析区,最好设置抢救床;
4、二次更衣有必要嘛,正如你所说依从性差;
5、请问贵医院的患者动静脉内瘘在什么地方做;
6、湿库房面积有点小,适当增大;
7、针对途中红色的圈圈应该是排风井道以及水井道,你这是病房改造成KCU,根据建筑防火规范管道井是不能砸的;
以上建议希望共同探讨,互相学习

zhou00318 发表于 2017-12-5 17:05

苦苦 发表于 2017-11-30 20:22
1、建议患者通道有条件设置患者配餐间;
2、半污染区域(潜在污染区域)缺少功能房间,复用间、清洗存放间 ...

忙了几天,登上论坛就看到老师这么详细的回复,太感谢啦!我们医院的血透室是作为总院面积不足的补充办法,所以和医务科再三保证一定全部是阴性病人才会过来,很多比较麻烦的操作都会放在总院,所以会有些功能和区域的缺失,就看接下来卫监所是否同意了。至于二次更衣,感觉是阳性区域才需要,但是血透室主任信誓旦旦要做出标杆来,说是一定会做好。{:3_704:}

7223382 发表于 2017-12-22 10:51

路过学习了。。。。。。。。。。

zhou00318 发表于 2018-10-19 14:17

旭日云海 发表于 2017-11-30 16:25
没有要求必须有阳性透析间,不收治阳性病人可以没有。

谢谢老师的回复。问下来的确是可以的。

42181482 发表于 2018-10-24 11:15

zhou00318 发表于 2017-12-5 17:05
忙了几天,登上论坛就看到老师这么详细的回复,太感谢啦!我们医院的血透室是作为总院面积不足的补充办法 ...

老师,个人建议,被服库和干库分开,不然干库管路和被服绒毛容易污染啊,

zhou00318 发表于 2018-10-28 10:43

42181482 发表于 2018-10-24 11:15
老师,个人建议,被服库和干库分开,不然干库管路和被服绒毛容易污染啊,

谢谢老师的提醒。我们也提过建议了,说是在施工中会有实质性分隔的。我们也会跟进。谢谢您啦。{:1_17:}{:1_14:}

Ninama 发表于 2019-1-4 15:56

路过学习了。。。。。。。。。。