门诊候诊大厅空气检测的标准是多少
门诊候诊大厅空气检测的标准是多少,有规定需要检测吗。我们卫监根据《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条 公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次;检测结果不符合卫生标准、规范要求的应当及时整改。公共场所经营者不具备检测能力的,可以委托检测。
公共场所经营者应当在醒目位置如实公示检测结果。求助:门诊候诊大厅空气检测标准值?是否需要对候诊大厅进行空气消毒。采样时间?
门诊候诊大厅空气检测的标准结合三类环境监测标准。没必要常规监测
同样期待各位老师答案 按照国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》医院门诊候诊大厅应属于公共场所
第二条 本条例适用于下列公共场所:
(一)宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;
(二)公共浴室、理发店、美容店;
(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;
(四)体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;
(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;
(六)商场(店)、书店;
(七)候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具。
第三条 公共场所的下列项目应符合国家卫生标准和要求:
(一)空气、微小气候(湿度、温度、风速);
(二)水质;
(三)采光、照明;
(四)噪音;
(五)顾客用具和卫生设施。
公共场所的卫生标准和要求,由卫生部负责制定。 医院候诊室卫生标准【GB 9671—1996】
1 主题内容与适用范围本标准规定了医院候疹室的微小气候、空气质量、噪声和照度等标准值及其卫生要求。
本标准适用于区、县级以上医院(含区、县级)的候疹室(包括在挂号、取药等候室)。
2 标准值和卫生要求
2.1 标准值医院候诊室卫生标准值
项 目
标准值 温度,℃有空调装置 18-28
无空调装置的采暖地区冬季≥ 16
风速,m/s ≤ 0.5
二氧化碳,% ≤ 0.10
一氧化碳mg/m3 ≤5
甲醛,mg/m3 ≤0.12
可吸入颗粒物,mg/m3≤0.15
空气细菌数撞击法,cfu /m3 ≤ 4000
沉降法,个/ 皿≤ 40
噪声,dB(A) ≤ 55
台面照度,lx≥ 50
2.2 卫生要求
2.2.1 候诊室应保持清洁、整齐、安静。
2.2.2 室内应采用湿式清扫,垃圾废弃物应日产日清。卫生间应随时清扫、消毒、保洁。
2.2.3 候诊室应有通风设施,保持室内空气新鲜。
2.2.4 候诊室内禁止吸烟及从事污染环境的其他活动。
2.2.5 候诊室内应设有痰盂和污物箱。痰盂和污物箱应每日清洗和消毒。
2.2.6 不得在候诊室内出售商品和食物。
2.2.7 候诊室内不设公用饮水杯。
2.2.8 应有健全的消毒制度,疾病流行时应加强消毒(传染病专科医院应一天一消毒)。
2.2.9 新建区、县级以上的医院应设分科候诊室。 请看我给你的帖子回复 个人认为候诊大厅应该属于公共场所,如果是正常状态的时候,通风即可,不需要空气消毒, 个人认为候诊大厅应该属于公共场所,如果是正常状态的时候,通风即可,不需要空气消毒, 川页 发表于 2017-11-16 09:59
医院候诊室卫生标准【GB 9671—1996】
1 主题内容与适用范围本标准规定了医院候疹室的微小气候、空气质 ...
老师分享的没有监测频次,需要常规监测吗? 不做常规监测,当怀疑与其有关时才做,平时一定要做好通风 谢谢老师的资料分享,学习了。 尘埃1969 发表于 2017-11-16 09:54
门诊候诊大厅空气检测的标准结合三类环境监测标准。没必要常规监测
1、各类环境空气、物体表面 (GB15982-2012)
(1)细菌菌落总数
环境类别空气平均菌落数(cfu/皿)物体表面平均菌落数(cfu/cm2)
Ⅰ类环境洁净手术部符合GB50333要求≤5.0
其他洁净场所≤4.0(30min)
Ⅱ类环境非洁净手术室产房导管室血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区重症监护病区新生儿室≤4.0(15min)≤5.0
Ⅲ类环境母婴同室消毒供应室检查包装灭菌区和无放物品存放区血液透析室其他普通住院病区等≤4.0(5min)≤10.0
Ⅳ类环境普通门(急)诊及其检查、治疗室感染性疾病科门诊和病区≤4.0(5min)≤10.0
(2)怀疑医院感染暴发或疑似暴发与医院环境有关时,进行目标微生物检测注:物体表面包括:治疗车、床头柜、床、输液架、治疗台、仪器表面、墙面、地面、等。 通风就好。 本人理解门诊候诊大厅是属于公共场所,但是《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条 公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次;所指的公共场所应该是不包括医院门诊候诊大厅,因为医院对各个诊疗环境空气消毒都有常规要求,而且相关的规范有明确规定怀疑医院感染暴发或疑似暴发与医院环境有关时,进行目标微生物检测,要做监测的话也应该是当地环保或者是卫生监督所,应该属于Ⅳ环境标准。 本人认为门诊候诊大厅不能简单的归为公共场所,因为大厅里有部分人群是病人,相对公共场所的普通健康人群,病人身上一般都会携带致病微生物,候诊大厅应该比公共场所要求严格一些。候诊大厅属于四类环境,根据相关的规范没有必要常规监测,怀疑医院感染暴发或疑似暴发与医院环境有关时,进行目标微生物检测就行了。 本人认为门诊候诊大厅不能简单的归为公共场所,因为大厅里有部分人群是病人,相对公共场所的普通健康人群,病人身上一般都会携带致病微生物,候诊大厅应该比公共场所要求严格一些。候诊大厅属于四类环境,根据相关的规范没有必要常规监测,怀疑医院感染暴发或疑似暴发与医院环境有关时,进行目标微生物检测就行了。 这个门诊大厅没必要检测吧。 尘埃1969 发表于 2017-11-16 09:54
门诊候诊大厅空气检测的标准结合三类环境监测标准。没必要常规监测
同意老师的看法,按环境分类来进行! 尘埃1969 发表于 2017-11-16 09:54
门诊候诊大厅空气检测的标准结合三类环境监测标准。没必要常规监测
完全同意你的回答,三类环境与 门、急诊治疗室等同类,怀疑院感暴发与空气有关时监测 我们从来没测过。。。。