静雨轩 发表于 2017-10-24 17:02

洁净室维修及保养手册

目 录前言        4第一章 空气净化设备        51.1 集中式空调净化处理机组        51.2洁净层流罩        51.3 传递箱        61.4货 / 风淋室        61.5 高效送风口        71.6 通风系统阀门及附件        7第二章 洁净室运行管理        102.1化空调处理机组的安装、运行及维护        102.11注意事项        102.12机组的装卸与运输        112.13 机组安装        122.14机组使用        142.15机组维护        152.16风机及其维护        172.17电动机及其维护        302.18皮带的调整与更换        332.19 冷热水盘管的运行与维护        352.20 蒸汽加热盘管的使用与维护        382.21干蒸汽加湿系统的运行维护        412.22过滤器的安装与更换        42第三章 其它设备及装置的安装        433.1 空气净化设备和装置的安装        433.2 风管与附件        443.3过滤器安装        453.4高效过滤器的安装        463.5风淋室        473.6防火阀        483.7制冷水系统阀门        493.8冷却塔        523.9灯具        53第四章 洁净室管理        564.1洁净室人流、物流管理        564.11作业人员的管理        564.12原物料、设备进出管理        594.13洁净室内用品管理        604.2洁净室各系统维护保养管理        624.21生产设备之选择、布置与保养:        624.22生产设备之防尘措施:        634.23自动化与无尘化:        64第五章 设备使用方法、问题分析与排除        685.1 电气控制系统常出现的故障        685.2空调系统使用时注意事项        695.3送风系统关闭后能否打开回风口        705.4室外空气太脏能否在新风口加一块纱布        705.5通风系统启动后洁净室突然没风或风很小        705.6 阴角圆弧形挠起后如何处理        715.7 如何把隔断上的玻璃拆下        715.8过滤器如何清洗或更换        715.9 局部净化设备在使用前应注意什么        725.10 风淋室并没有达到预想目的是什么原因        725.11什么是气闸室和缓冲室        735.12球形锁松动是怎么回事,怎样修复        745.13 环氧树脂或塑料地面鼓泡怎么办        745.14 使用一段时间室内风量变小怎么办        745.15 局部百级是否必须设置围挡        755.16 室内温度不能随气温变化面调整        755.17 空调器内在量积水而不能从其排水口顺利排出的原因        762.18空调系统在运行中,送风管路产生喘振的原因及处理        765.19水冷式表面冷却器在冬季运行时冻裂的原因及对策        785.20 在正常情况下,空调系统中的送、回风风机无法启动        805.21空调系统在运行中发出哨声的原因及处理        815.22蒸汔加热的空调系统停止运行后,散发出焦糊味的原因        81
仅供大家参考




院感小哥 发表于 2017-10-24 17:49

好资料,感谢分享~

张志刚 发表于 2017-10-24 18:57

路过,学习了,谢谢老师的分享。

LZJDTQ 发表于 2017-10-24 21:15

谢谢老师的分享,认真学习中!

ynosmile 发表于 2017-10-24 21:36

很好的资料,谢谢分享给大家!

马艳丽 发表于 2017-10-24 21:39

下载了,打不开怎么回事

黎卫士 发表于 2017-10-24 21:47

       很实用的资料,谢谢老师分享!

春燕2014 发表于 2017-10-24 21:47

根本不懂层流室,这个很有用

九龙江 发表于 2017-10-25 07:57

很好的资料,谢谢老师分享!

gxmzyy3112505 发表于 2017-10-25 08:13

下载学习了,感谢老师的分享!

gxmzyy3112505 发表于 2017-10-25 08:14

请教老师,正常压差是多少?

风雪里的花瓣ljf 发表于 2017-10-25 08:17

谢谢老师分享,下载学习

hongkanghulibu 发表于 2017-10-25 08:21

谢谢分享,老师辛苦啦!

刘海燕 发表于 2017-10-25 08:29

路过,学习了,谢谢老师的分享。

sunh2010 发表于 2017-10-25 08:36

路过学习了,谢谢老师分享

汪洋中的小船 发表于 2017-10-25 08:37

正想学习了解这方面的知识,谢谢老师分享!

bbnn1104 发表于 2017-10-25 09:17

很好的资料,下载学习了,谢谢老师分享!

张贵华 发表于 2017-10-25 09:30

感谢老师的分享!学习了。

小小叶 发表于 2017-10-25 09:47

洁净手术室的这些东西真的好复杂,一会是弄不清的,谢谢老师的分享!

静雨轩 发表于 2017-10-25 09:58

gxmzyy3112505 发表于 2017-10-25 08:14
请教老师,正常压差是多少?

洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
2.相互连通的相同洁净度级别的洁净用房之间,宜有适当压差,保持要求的气流方向。
3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。
4.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压差应大于等于5Pa。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 洁净室维修及保养手册