snxmm77 发表于 2017-9-28 17:06

关于医院污水排放要求的疑惑,请各位老师解答!

根据GB 18466 2005《医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准》:带 传 染 病 房 的 综 合 医 疗 机 构 , 应 将 传 染 病 房 污 水 与 非 传 染 病 房 污 水 分 开 。 传 染 病 房 的 污 水 、粪 便 经 过 消 毒 后 方 可 与 其 他 污 水 合 并 处 理 。我们医院是带 传 染 病 房 的 综 合 医 疗 机 构,但没有将传 染 病 房 污 水 与 非 传 染 病 房 污 水 分 开 。我们医院污水排放的标准是参照传 染 病 和 结 核 病 医 疗 机 构 污 水 排 放 标准还是综 合 医 疗 机 构污 水 排 放 标准执行?

guoli2008 发表于 2017-9-28 17:38

个人理解,如果没有事先消毒传染病房的污水,应该按照传染病医疗机构的污水排放标准。

jerkran 发表于 2017-9-28 17:53

guoli2008 发表于 2017-9-28 17:38
个人理解,如果没有事先消毒传染病房的污水,应该按照传染病医疗机构的污水排放标准。

有点正确哦!!!!!!!!!!!!!!!!

吴秀英 发表于 2017-9-28 19:25

个人认为,应该按照传染病医疗机构的污水排放标准。

萤火虫528 发表于 2017-9-28 22:43


老师辛苦,谢谢老师的分享。

962076136 发表于 2017-9-28 22:44

路过学习,谢谢老师分享

slh7230223 发表于 2017-9-29 07:41

路过学习,谢谢老师分享

萤火虫528 发表于 2017-9-29 08:21



老师辛苦,谢谢老师的分享。

404357356 发表于 2017-9-29 09:25

传染病房的水没有经过处理就与其它污水混合了,那么全部都要按照传染病污水排放标准执行。

lyf燕子 发表于 2017-9-29 10:13


传染病房的水没有经过处理就与其它污水混合,应该都要按照传染病污水排放标准执行。

hnay123 发表于 2017-9-29 10:28

没有分开应该就高不就低,,,按照传染病的要求排放

Mr.beauty 发表于 2017-9-29 10:58

根据《医院污水处理技术指南》,传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。不知道是否适用其他规范和标准。

Mr.beauty 发表于 2017-9-29 10:58

根据《医院污水处理技术指南》,传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。不知道是否适用其他规范和标准。

slh7230223 发表于 2017-9-29 11:04

路过学习,谢谢老师分享

张贵华 发表于 2017-9-29 11:08

个人认为,按照传染病医疗机构的污水排放标准。

jcyyhlb 发表于 2017-9-29 11:17

应该按照传染病医疗机构的污水排放标准。

断翅孩 发表于 2017-9-29 15:35

又学习了,因为我们医院是综合医院。传染病区与非传染病区的污水是分开处理的。

清风qing 发表于 2017-9-29 22:34

个人认为,应该按照传染病医疗机构的污水排放标准。