关于ICU是否开窗的问题
各位老师好,我院ICU于2012年建成,是30万级洁净ICU,有两个窗户是密封的双层玻璃窗。现在ICU主任提出要把窗户改成能打开的,要开窗通风。我的意见是洁净的就不能开窗,但他们说请教了省级三甲医院ICU的专家都是可以开窗。假如把窗户打开了,消毒问题怎么解决,是不是就不能再用空调系统,要安装空气消毒机或者洁净屏之类的?请老师们指教。谢谢 洁净ICU的新风、气流、温湿度是受控的,如果开窗就不受控了,有窗不开窗 按照规范要求,洁净房间应不开窗,我们平时用的是循环风消毒机,可以开创通风。在和主任进行沟通。 尘埃1969 发表于 2017-9-25 12:00洁净ICU的新风、气流、温湿度是受控的,如果开窗就不受控了,有窗不开窗
想请教一下:我院ICU是十万级洁净室,空气及物表的生物监测合格标准是按一类环境还是二类环境?谢谢! weinan19991220 发表于 2017-9-25 14:46
想请教一下:我院ICU是十万级洁净室,空气及物表的生物监测合格标准是按一类环境还是二类环境?谢谢!
按GB50333-2013标准 尘埃1969 发表于 2017-9-25 14:47
按GB50333-2013标准
有的老师说洁净病房应该按一类环境,有的老师说ICU是二类环境,纠结了好长时间。谢谢老师的指点! 如果说开了窗的话,就不是洁净的环境了。这个问题比较重大,应该由院方来决定,书面报告,陈述理由,给你的主管院长。 既然是洁净ICU,就不能开窗了~ 洁净房间,不宜开窗。 如果开窗了,那洁净的环境就破坏了,只能按普通房间进行管理。 洁净房间不能开窗,按照规范要求,再沟通。 30万级的洁净程度能到什么级别?