请问各位老师:8级(10万级)、8.5级(30万级)怎么布点采样?
请问各位老师:8级(10万级)、8.5级(30万级)怎么布点采样? 参考GB 50333-2013。十万级 布5个点;三十万级(大于30平方米布4个点,小于等于30平方米布2个点)静雨轩 发表于 2017-9-18 16:27
老师,您好。这个表是来源于哪一份文件,可以分享一下吗?谢谢 海参崴 发表于 2017-9-18 16:31
老师,您好。这个表是来源于哪一份文件,可以分享一下吗?谢谢
GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明) 这个里面有也有相同的内容 静雨轩 发表于 2017-9-19 08:00
GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明) 这个里面有也有相同的内容
谢谢老师。 谢谢老师分享!路过学习了。