wanwan7788223 发表于 2017-9-7 16:42

请问各位老师紫外线灯管你们做到了每半年监测吗?具体是怎么执行的呢?

    根据规范要求紫外线灯管需做到每半年监测一次(用监测仪器),各位老师们的医院是怎么做的呢?(具体怎么执行的呢?)另外请问一下老师们有用老肯的空气消毒机吗?里面有四五根紫外线灯管,如果只是跟换其中一根灯管计时是从0开始还是继续累加呢?厂家说明灯管满5000小时需要更换实际没有按要求更换,他们没有仪器监测靠目测灯管的颜色,你们医院是怎么做的呢?

gsqqsg 发表于 2017-9-7 16:57

紫外线灯管我们是用紫外线灯监测仪进行监测,每半年一次。

1360805 发表于 2017-9-7 17:03

紫外线灯管我们是用紫外线灯监测仪进行监测,每半年一次。

slh7230223 发表于 2017-9-7 17:03

紫外线灯管我们是用紫外线强度测试卡进行监测,每半年一次。

cuimm 发表于 2017-9-7 17:12

我们是用紫外线测试卡每半年测一次。

wanwan7788223 发表于 2017-9-7 17:25

强度测试卡不是每2个月测试一次吗?


wanwan7788223 发表于 2017-9-7 17:25

强度测试卡不是每2个月测试一次吗?


尘埃69 发表于 2017-9-7 17:26

空气消毒机这种情况我们是每季度清洗过滤网,登记使用时间

ynosmile 发表于 2017-9-7 17:30

紫外线灯管我们是用紫外线灯监测仪进行监测,每年监测二次。循环风消毒机也是累计计时使用。

ynosmile 发表于 2017-9-7 17:30

紫外线灯管我们是用紫外线灯监测仪进行监测,每年监测二次。循环风消毒机也是累计计时使用。

ynosmile 发表于 2017-9-7 17:32

目前我们使用的是双头监测仪。

ynosmile 发表于 2017-9-7 17:33

目前我们使用的是双头监测仪。

guping 发表于 2017-9-7 19:42

紫外线灯监测仪或强度测试卡均可以进行监测的。

jcyyhlb 发表于 2017-9-7 20:27

我们医院是用紫外线测试卡每半年测一次。

lygqms 发表于 2017-9-8 07:57

我是血站的,紫外线灯管我们用紫外线强度测试卡进行监测,每半年一次。老肯的空气消毒机我们是请厂家来检测,具体是设备科操作的。

sxl832636 发表于 2017-9-8 08:13

紫外线灯管我们是半年监测一次,空气消毒机里的灯管我们还真没有监测,各位老师是怎么做的哪?

sumer 发表于 2017-9-8 08:31

我们紫外线灯管每半年会用紫外线测量仪监测具体强度数值,然后全院通报监测结果;紫外线强度测试试纸我们我们是科室每月自己监测一次,结果出的是范围,并将结果记录在紫外线监测记录本上

sumer 发表于 2017-9-8 08:38

你说的那个老肯牌空气消毒机滤网清洗、维保我们也是找设备科联系厂家过来。

jdzyya 发表于 2017-9-8 08:42

我们每年的4月份和10月份监测2次,用的是紫外线灯管试纸监测强度。不管几根灯管,更换后要监测灯管的强度,达到要求就可以继续使用,因为有的科室登记时间与实际使用时间不符。

张贵华 发表于 2017-9-8 08:51

我们也是用紫外线灯监测仪进行监测,每半年一次。