[求助] 手术室空气监测

  [复制链接]
  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-11 10:37:59
发表于 2017-9-5 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请问手术室手术间的空气反复监测都有超标现象,每次超标都要求整改,比如加强消毒隔离措施的落实,楼顶的送风系统监测等,还是超标不过是正常菌,请问这个怎么处理?
回复

举报

发表于 2017-9-5 09:43 | 显示全部楼层
措施可能落实了,消毒效果呢?过滤网的更换?都要考虑。
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-08-19 12:29:50
发表于 2017-9-5 09:46 | 显示全部楼层
手术室的净化系统有多久没维护了,初中高效过滤还好使么?空气培养操作过程有没有问题?检测方法和结果解读过程有没有问题?这些环节都有可能导致结果超标。消毒对空气培养结果影响不大。
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-11 10:37:59
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:53 | 显示全部楼层
中原一点红 发表于 2017-9-5 09:43
措施可能落实了,消毒效果呢?过滤网的更换?都要考虑。

送风系统要维修单位来检查说是过滤网坏了,现在更换了。
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1411
  • 最近打卡:2025-04-13 15:15:09
发表于 2017-9-5 09:54 | 显示全部楼层
既然超标就应该找原因
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-11 10:37:59
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:58 | 显示全部楼层
刘star 发表于 2017-9-5 09:46
手术室的净化系统有多久没维护了,初中高效过滤还好使么?空气培养操作过程有没有问题?检测方法和结果解读 ...

谢谢老师指导,监测方法应该没有问题,我管理几年了,一直是这个人监测,原来很少这情况。
回复

举报

发表于 2017-9-5 10:30 | 显示全部楼层
对洁净手术室的净化系统维护特别重要,另外粗效、中效、高效过滤器更换要及时,新风机组粗效滤网的清洁也非常重要,特别是沙尘天气要增加清洁次数,一般是每二天清洁一次。
回复

举报

发表于 2017-9-5 10:45 | 显示全部楼层
还是静下心来在和手术室工作人员一起找出原因,不然咋能安心工作。
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:896
  • 最近打卡:2025-04-11 07:32:47
发表于 2017-9-5 10:49 | 显示全部楼层
超标肯定是有问题的呀。所以还是应该找到原因的。普通手术室重点关注消毒机的消毒效果是否达标,空调的过滤网及内部清洗维护问题;洁净手术间主要是净化系统的维护,初中高效过滤网或器的问题。另外还需关注采样的过程及皿的问题。
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:960
  • 最近打卡:2025-04-11 08:06:45
发表于 2017-9-5 11:12 | 显示全部楼层
那你得好好考虑考虑哪个环节出现问题了,对照规范和本院以往操作找原因,直至改进后监测合格为止。
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-11 10:37:59
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:41 | 显示全部楼层
小猴子波波 发表于 2017-9-5 10:49
超标肯定是有问题的呀。所以还是应该找到原因的。普通手术室重点关注消毒机的消毒效果是否达标,空调的过滤 ...

我们手术室其是糗氧消毒。维护是医院跟专业的维护公司签定了合同,每年多少钱。
回复

举报

发表于 2017-9-5 12:47 | 显示全部楼层
对洁净手术室的净化系统维护特别重要,另外粗效、中效、高效过滤器更换要及时,新风机组粗效滤网的清洁也非常重要,回风口,每天净化空气是否落实到位,培养皿等等都可以考虑,从各个方面入手,查找原因,整改。
回复

举报

发表于 2017-9-5 14:44 | 显示全部楼层
老师们都提到层流手术间的过滤网之事,另外建议楼主看看手术间的温湿度及空调的过滤网及出风口!
回复

举报

发表于 2017-9-5 14:47 | 显示全部楼层
您说的正常菌是什么概念呢?是什么类型的手术间?是否有层流?中央空调?滤网定期换了吗?再就是在监测过种中是否规范?每次都是同一种菌?还是说不通菌呢?哪几个手术间有问题?是全部还是?哪几个手术室的菌一样,可以找找共性问题哦
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-11 10:37:59
 楼主| 发表于 2017-9-5 15:46 | 显示全部楼层
丨楚丨河丨 发表于 2017-9-5 11:12
那你得好好考虑考虑哪个环节出现问题了,对照规范和本院以往操作找原因,直至改进后监测合格为止。

老师,这种情况之前跟手术室人员沟通后,专业维护人员来就是换个糗氧发生器,现在还是监测不合格,手术间没有对外的窗口,不能通风,我应该进一步怎样监管?忘老师指点!
回复

举报

发表于 2017-9-5 16:54 | 显示全部楼层
你首先得找到原因,不然的话,你整改什么呢,要有目的性。
回复

举报

发表于 2017-9-6 08:00 | 显示全部楼层
感谢老师们各方面的指点,学习了。
回复

举报

发表于 2017-9-6 08:10 | 显示全部楼层
马上要开手术室了,认真学习老师们的经验总结。
回复

举报

发表于 2017-9-6 09:42 | 显示全部楼层
老师们都从多方面进行了分析,跟着学习了。
回复

举报

发表于 2017-9-6 17:00 | 显示全部楼层
        路过学习,谢谢分享 !
回复

举报