ICU 洗手设施设置问题
急求助:ICU 的患者大多是不能下床走动的,但《重症监护病房医院感染预防与控制措施》中,要求洗手设施与床位数按1:2的比例设置,是真的需要这么多吗?谢谢! 这里的洗手设施是给工作人员准备的,不是给患者准备的,只有方便的手卫生设施,才好提高手卫生的依从性。 同意2楼老师的观点,是为我们医务人员准备的,新建的ICU应该符合这个标准。 洗手设施是给医务人员准备的,不是给病人用的,手卫生在ICU非常非常重要。 ICU的洗手设施是给医务人员准备的,它是杜绝接触传播的,不是给患者准备的,所以真的需要这么多。 同意2楼老师的观点{:1_1:} 嗯,是真的需要那么多。正是因为不能下床走动,护士接触的才频繁,需要洗手的也频繁,设施才要保证充足。 个人建议:不一定要配备那么多洗手台,潮湿状态对ICU环境也不是太好,可以用快速手消剂代替啊 赞同2楼老师分享的观点! 洗手池是给医务人员准备的,不是给患者准备的,需要。 我院ICU 按规范算水池也少一个,需要整改。 新规范明确洗手池与床位数之比是1:2,但是之前也有专家提出病房内设太多的洗手池易致周围环境潮湿,易滋生细菌。 新规范明确洗手池与床位数之比是1:2,我们ICU新装修也是这样比配的,确实需要,管理要跟上。 黄民哲 发表于 2017-9-1 11:50
个人建议:不一定要配备那么多洗手台,潮湿状态对ICU环境也不是太好,可以用快速手消剂代替啊
我的想法和老师的一样! 新标准培训时,好像有老师讲过,手消也算是设施的一方面,所以说所有的ICU的洗手设施基本都是齐的(每床都放有手消)
赞同2楼老师分享的观点! 洗手池多少不是主要的,主要是手卫生是否到位。 谢谢各位老师分享,洗手设施已经没办法再加装了,手无明显污染或血迹时,用快速手消毒剂代替洗手。 我想问一下,你们的洗手池有无溢水口,规范没说到这个问题,不过我们院感科的意思是不能有溢水口的。
页: