baifumei 发表于 2017-8-31 10:00

十万级洁净病房空气监测如何布点?

本帖最后由 禅静思语 于 2017-9-6 15:25 编辑

十万级洁净病房空气监测如何布点?

趴𒀱菜 发表于 2017-8-31 10:11

中原一点红 发表于 2017-8-31 10:17

不知道老师这样能帮到你吗?

秋荷寄语 发表于 2017-8-31 10:18

老师的布点图很明了,谢谢老师分享

v128999 发表于 2017-8-31 10:24

丨楚丨河丨 发表于 2017-8-31 10:11


楚河老师太热心了值得学习!棒棒哒

乱世伽人 发表于 2017-8-31 10:49


中华人民共和国国家标准P                                 GB 50333—2013file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5CC5.tmp.png
医院洁净手术部建筑技术规范
Architectural technical code for hospital clean operating department表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
被测区域洁净度级别每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)
5级
6级
7级
8级
8.5级13
43
2
2


Or00 发表于 2017-8-31 11:23

局部百级,周边千级手术间布皿方法

jcyyhlb 发表于 2017-9-3 16:30

学习了,谢谢老师分享。

baifumei 发表于 2017-9-18 16:20

丨楚丨河丨 发表于 2017-8-31 10:11


这个不符合GB50333的要求