吉虎 发表于 2017-8-17 08:52

手术室建筑要求不宜还是不应建在顶楼和1楼的文件要求哪里有?

本帖最后由 沧浪之水 于 2017-8-17 14:40 编辑

手术室建筑要求不宜还是不应建在顶楼和1楼的文件要求哪里有?

ynosmile 发表于 2017-8-17 09:07

印象中有不让设在顶层的要求!

尘埃69 发表于 2017-8-17 09:15

没见规范要求,专家授课说不宜建在顶层

趴𒀱菜 发表于 2017-8-17 09:24

规范只要求:   手术部(室)应当设在医院内便于接送手术患者的区域,宜临近重症医学科、临床手术科室、病理科、输血科(血库)、消毒供应中心等部门,周围环境安静、清洁。
医院应当设立急诊手术患者绿色通道。
没要求不能建在顶层或1层

小雨点儿 发表于 2017-8-17 09:38

《医院洁净手术部建筑规范》GB50333-2013对洁净手术室有要求:不能设在首层或高层建筑的顶层。首层受到干扰的机会比较多;顶层又不利于垂直交通,各种管线的布置也相对不利。

guoli2008 发表于 2017-8-17 10:27

50333-2013有一些相关的要求。

山东莘县中医院 发表于 2017-8-17 10:57

医院洁净手术部建筑规范》GB50333-2013对洁净手术室要求:不宜设在首层或高层建筑的顶层。

hxqiope 发表于 2017-8-17 14:38

GB51039-2014综合医院建筑设计规范:5.7.2 手术部不宜设在首层。
GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范 :7.1.2不宜设在首层或高层建筑的顶层。

lyluoxiuhua 发表于 2017-8-17 17:13

路过这里学习了老师们的分享!

吉虎 发表于 2017-8-18 08:51

谢谢赐教!{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}

清风qing 发表于 2017-8-18 21:50

GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范 :7.1.2洁净手术部不宜设在首层或高层建筑的顶层。

TQY 发表于 2018-2-28 15:01


路过这里学习了老师们的分享!

满天星21 发表于 2018-3-1 15:20


谢谢赐教!非常急需,非常感谢。

zdhgxc 发表于 2018-3-8 20:37

《医院洁净手术部建筑规范》GB50333-2013

liuyurong69 发表于 2018-3-9 10:21

路过学习了,老师的问题提得好,回答问题的老师真细心,受教了。

scy0819 发表于 2019-3-3 14:40

路过学习,感谢老师们的分享

lk200707 发表于 2019-3-5 09:27

GB5333-2013中写不宜建设在首层及高层的顶层,但并没有明确高层的绝对标准。以我们检测的经历和建筑设计院的材料看,8层左右的总高度设置在顶层也是没有问题的。但需注意的是,手术室设置在顶层,设备层就要建设在楼顶,对防水隔热要求较高,如果施工过程没有处理好,会产生漏水事故导致手术室停机