清风qing 发表于 2017-8-3 04:21

红梅伊人 发表于 2017-8-2 08:32
看是中间区域超标还是周边区域超标,让厂家看看手术区的密封效果咋样!

现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强的消毒功能,让我们充分清洁后消毒机消毒,我看这个工程师不是太专业,不知老师怎样看,谢谢!

清风qing 发表于 2017-8-3 04:24

逢秋语 发表于 2017-8-2 15:21
建议您查送风口过滤网安装符合要求吗?自净时间有没有到?过滤板是不是安装时污染了?回风口有没有污染物? ...

,谢谢老师指点,我会逐项去落实。

清风qing 发表于 2017-8-3 04:28

非常感谢老师们的关注,指点。

LHJQWE 发表于 2017-8-8 15:29

洁净系统出问题了,那得看看你的你的净化装置是不是按照级别安装的。

康风医疗 发表于 2017-8-9 16:34

可以购进一台康风的空气净化设备不会再超标。现在很多医院手术室菌落数都常不达标,尤其是一类环境的,本身要求就极高,普通的空气消毒机没什么作用,康风的这款机器可以达到菌落数少于5

红梅伊人 发表于 2017-8-10 09:09

清风qing 发表于 2017-8-3 04:21
现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强 ...

工程师也太不负责任了,应该和你们一起查找原因,过滤本身就是一个阻菌的过程,只允许0.5UM的微粒大于300粒/M3,到小于3500粒/M3 ,再应让施工人员查一下密封性,截面风速也查一下。

清风qing 发表于 2017-8-11 11:11

LHJQWE 发表于 2017-8-8 15:29
洁净系统出问题了,那得看看你的你的净化装置是不是按照级别安装的。

感谢LHJQWE老师指点。

清风qing 发表于 2017-8-11 11:14

红梅伊人 发表于 2017-8-10 09:09
工程师也太不负责任了,应该和你们一起查找原因,过滤本身就是一个阻菌的过程,只允许0.5UM的微粒大于300 ...

感谢红梅伊人老师指点,急性查找原因。

清风qing 发表于 2017-8-11 11:17

康风医疗 发表于 2017-8-9 16:34
可以购进一台康风的空气净化设备不会再超标。现在很多医院手术室菌落数都常不达标,尤其是一类环境的,本身 ...

谢谢康风医疗老师关注,我们相信康风的空气净化设备是一流的。

康风医疗 发表于 2017-9-10 15:39

清风qing 发表于 2017-8-3 04:21
现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强 ...

工程师告诉你的就是事实,只有过滤本身消毒功能很一般,所以如果病菌已经带入是需要自己消毒解决的。

清风qing 发表于 2017-9-10 15:42

康风医疗 发表于 2017-9-10 15:39
工程师告诉你的就是事实,只有过滤本身消毒功能很一般,所以如果病菌已经带入是需要自己消毒解决的。

谢谢康风医疗老师的指点。

淡如云 发表于 2017-9-10 17:39

路过学习了各位老师的分享!
页: 1 [2]