看是中间区域超标还是周边区域超标,让厂家看看手术区的密封效果咋样!
现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强的消毒功能,让我们充分清洁后消毒机消毒,我看这个工程师不是太专业,不知老师怎样看,谢谢! 逢秋语 发表于 2017-8-2 15:21
建议您查送风口过滤网安装符合要求吗?自净时间有没有到?过滤板是不是安装时污染了?回风口有没有污染物? ...
,谢谢老师指点,我会逐项去落实。 非常感谢老师们的关注,指点。 洁净系统出问题了,那得看看你的你的净化装置是不是按照级别安装的。 可以购进一台康风的空气净化设备不会再超标。现在很多医院手术室菌落数都常不达标,尤其是一类环境的,本身要求就极高,普通的空气消毒机没什么作用,康风的这款机器可以达到菌落数少于5 清风qing 发表于 2017-8-3 04:21
现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强 ...
工程师也太不负责任了,应该和你们一起查找原因,过滤本身就是一个阻菌的过程,只允许0.5UM的微粒大于300粒/M3,到小于3500粒/M3 ,再应让施工人员查一下密封性,截面风速也查一下。 LHJQWE 发表于 2017-8-8 15:29
洁净系统出问题了,那得看看你的你的净化装置是不是按照级别安装的。
感谢LHJQWE老师指点。 红梅伊人 发表于 2017-8-10 09:09
工程师也太不负责任了,应该和你们一起查找原因,过滤本身就是一个阻菌的过程,只允许0.5UM的微粒大于300 ...
感谢红梅伊人老师指点,急性查找原因。 康风医疗 发表于 2017-8-9 16:34
可以购进一台康风的空气净化设备不会再超标。现在很多医院手术室菌落数都常不达标,尤其是一类环境的,本身 ...
谢谢康风医疗老师关注,我们相信康风的空气净化设备是一流的。 清风qing 发表于 2017-8-3 04:21
现在是手术区,周边区都超标,工程师来没有采取任何措施,只说洁净手术室净化系统只有过滤作用,没有很强 ...
工程师告诉你的就是事实,只有过滤本身消毒功能很一般,所以如果病菌已经带入是需要自己消毒解决的。 康风医疗 发表于 2017-9-10 15:39
工程师告诉你的就是事实,只有过滤本身消毒功能很一般,所以如果病菌已经带入是需要自己消毒解决的。
谢谢康风医疗老师的指点。 路过学习了各位老师的分享!
页:
1
[2]