雾里清 发表于 2017-7-27 09:14

治疗室和处置室能相通吗?

老师们好:现在医院新建病房楼,治疗室和处置室的设置有不同意见,我翻了很多规范,没有明确写是否能够相通,本来的设计方案是护士站中间是治疗室,两边分别是一间一次性耗材库和一间处置室,库房和治疗室不相通,设计的治疗室和处置室是相通的,实体墙隔断,中间加门,主要是方便护士从治疗室丢弃医疗废物。可是有老师说处置室应该是独立的,不能和治疗室相通。请问各位老师该如何设计?

中原一点红 发表于 2017-7-27 09:27

我们医院有几个外科的换药室和配药室共用一个缓冲间

尘埃69 发表于 2017-7-27 09:27

个人认为可以有门便于护理人员

山东莘县中医院 发表于 2017-7-27 09:49

请问老师治疗室和处置室相通处置室是否需要设两个门?

开心果 发表于 2017-7-27 10:00

我们医院是治疗室外面是处置间,相通者的。

雾里清 发表于 2017-7-27 10:06

山东莘县中医院 发表于 2017-7-27 09:49
请问老师治疗室和处置室相通处置室是否需要设两个门?

本来设计是和治疗室相通,处置室在治疗室方向设一个门方便治疗室产生的医废进入,在处置室走廊处开一个门,方便从病房回来的医废进入,还有污物被服的回收。

山东莘县中医院 发表于 2017-7-27 10:13

雾里清 发表于 2017-7-27 10:06
本来设计是和治疗室相通,处置室在治疗室方向设一个门方便治疗室产生的医废进入,在处置室走廊处开一个门 ...

我认为可以,平时与治疗室相通的门关闭。

老杨开心一刻 发表于 2017-7-27 10:18

路过学习了,谢谢老师分享

gm感染科 发表于 2017-7-27 10:23

路过学习了,谢谢老师分享。

趴𒀱菜 发表于 2017-7-27 10:31

我们新医院治疗室与处置室相通,中间有门,常闭,要求只能从治疗室去处置室,不准从处置室进治疗室。

clf15506357051 发表于 2017-7-27 10:43


我们医院是治疗室外面是处置间,相通者的。

雾里清 发表于 2017-7-27 14:24

丨丨丨 发表于 2017-7-27 10:31
我们新医院治疗室与处置室相通,中间有门,常闭,要求只能从治疗室去处置室,不准从处置室进治疗室。

但是能控制住吗?比如护理人员拔针后在处置室丢弃医废,然后直接进入治疗室进行下一步操作。

趴𒀱菜 发表于 2017-7-27 14:42

雾里清 发表于 2017-7-27 14:24
但是能控制住吗?比如护理人员拔针后在处置室丢弃医废,然后直接进入治疗室进行下一步操作。

这个不好说,也很难禁止。。。。。。

lbm8582106 发表于 2017-7-27 14:43

是的,我们处置室也在治疗室外边,便于医务人员处置医疗废物

最美-遇见 发表于 2017-7-27 15:32

处置室和治疗室若是相通,管理是个难点,即使有门,人员的走动也很难控制,到最后或许就类似一个房间分出的两个区了吧,若是这样,分开设置两个房间的意义何在

雾里清 发表于 2017-7-27 15:41

最美-遇见 发表于 2017-7-27 15:32
处置室和治疗室若是相通,管理是个难点,即使有门,人员的走动也很难控制,到最后或许就类似一个房间分出的 ...

老师意见中肯,担心的很有道理。我们现在也倾向于相邻但不相通。另外请教老师:处置室和污物间能共用一间房吗?就是他共同放置医疗废物和污被服。污被服应该放在哪一个区域?污洗间和保洁处理抹布拖把一个房间?

最美-遇见 发表于 2017-7-27 16:23


目前我们二者是分开放置的,污被服和拖把都是放在污物间的



清风qing 发表于 2017-7-27 21:24

我们医院治疗室、处置室是独立的。

婉如 发表于 2017-7-28 00:56

路过学习了,谢谢老师分享。

liyi881228 发表于 2017-7-28 08:22

不能,一个是清洁区,一个是污染区,可以设门,最好有缓冲
页: [1] 2
查看完整版本: 治疗室和处置室能相通吗?