关于内镜清洗消毒室下排式机械通风安装的要求
各位老师好!为加强内镜清洗消毒室的通风,拟安装一台抽风机,根据新规“如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式”要求,请问要达到下排,抽风机应安装在清洗消毒室的什么位置、什么高度才合适呢?谢谢老师的指导! 下排抽风机应安装在消毒槽的上方 对这个问题,我也存在疑惑,希望看到大家的解答。 请问老师:贵院使用的消毒剂是?机械通风上送下排指的是集中管道送风与回风。若是普通房间,未安装集中管道的新风或净化设施,仅仅安装排风扇等设施,要根据消毒剂的比重选择排风扇安装位置。 如果没有集中通风系统,只安装排风扇,安装的较低位置是因为比如戊二醛消毒剂比重大,便于及时排除 yanghongmei 发表于 2017-7-26 17:26请问老师:贵院使用的消毒剂是?机械通风上送下排指的是集中管道送风与回风。若是普通房间,未安装集中管道 ...
我院使用的是邻苯二甲醛,未安装集中管道的新风或净化设施,仅是安装排风扇,谢谢 尘埃1969 发表于 2017-7-26 17:40
如果没有集中通风系统,只安装排风扇,安装的较低位置是因为比如戊二醛消毒剂比重大,便于及时排除
使用邻苯二甲醛安装位置呢?谢谢 春雨蝉鸣 发表于 2017-7-26 17:09
下排抽风机应安装在消毒槽的上方
还是那句老话:这样安装出自哪里呢?谢谢{:1_1:} 手牵手 发表于 2017-7-26 18:04
使用邻苯二甲醛安装位置呢?谢谢
我们安装在靠窗户的墙下面,个人认为离外部空气交换窗口较近,便于空气交换,谢谢 学习了,感谢大家的分享。 如果有排风管道安装位置可灵活,否要下装 手牵手 发表于 2017-7-26 18:06
还是那句老话:这样安装出自哪里呢?谢谢
新规范培训班,授课老师说的、因戊二醛比重比空气高,往下走,安在消毒槽稍上方、便于及时抽到外面 4楼老师解读到位,{:1_14:}{:1_14:} 学习了,感谢老师分享。 感谢分享路过学习了。 春雨蝉鸣 发表于 2017-7-26 20:30
新规范培训班,授课老师说的、因戊二醛比重比空气高,往下走,安在消毒槽稍上方、便于及时抽到外面
好的,谢谢老师的解答!
感谢分享路过学习了。 学习了,感谢老师分享。 路过学习了,感谢老师们的分享{:1_14:} 我院使用的是万金的含氯消毒剂,换气扇装到什么位置?各位老师给予指导。
页:
[1]