关于内科重症病区空气净化系统安装问题
请教各位老师,我院急诊内科建重症病区,一共三张床位,面积为30平方米,想要安装空气净化系统,需要安装多大匹数的合适?如果有规范有相关内容的话,请老师给个规范。多谢,急!你们准备购买哪个厂家的空气消毒机,工程师会计算安装多大的空气消毒机合适 可以根据面积按照空气消毒机或空气净化屏!根据医院情况选择! 安装多大匹数应是工程师决定,院感科只是监督消毒和维护 好的,谢谢老师,已经跟护士长沟通过了,让器械科找厂家来把型号介绍一下 等离子、循环风、光触媒,不同产品有不同参数,具体根据产品性能确定 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的相关规定,ICU净化级别建议做到万级,换气次数取25~30次/小时,如果不是传染类的疾病,可回风,传染类的疾病必须过滤后全排,即采用全新风系统,空调冷热负荷较回风要大很多,另外负荷大小还和地域有关。 建议找净化安装公司做这个项目,如果需要,我可推荐 等离子、紫外线循环风等,,不同产品有不同参数,具体根据产品作用范围确定 安装多大匹数应是工程师决定,院感科只是监督消毒和维护 空气净化有很多种方法如通风、空气洁净技术、循环风紫外线空气消毒器、静电吸附式空气消毒器等等,具体安装哪一种?然后根据安装的种类,说明书上会有根据空间大小计算消毒范围,从而确定安装台数。具体的卫生行业标准《医院空气净化管理规范》2012版里有。 你们准备购买哪个厂家的空气消毒机,工程师会计算安装多大的空气消毒机合适 路过学习,谢谢分享!
路过学习,谢谢分享! 准备购买哪个厂家的空气消毒机,工程师会计算安装多大的空气消毒机合适