我院ICU要改造,有两通道(洁污)三入口(患者、医务人员、污物),请问各位老师还需设计清洁灭菌物品传递窗么? 你仔细阅读一下新的《重症医学科医院感染预防与控制规范》里面对建筑布局的要求是这样的:整体布局以洁污分开为原则,医疗区域、医疗辅助区域、污物处理区域相对独立,并没有提到要多少个通道,多少个入口的问题,根据你的具体情况符合基本原则就可以了,个人看法,共参考 我院没有传递窗 本帖最后由 嘟嘟鱼 于 2017-7-11 10:35 编辑WS/T509—2016
《重症监护病房医院感染预防与控制规范》
5建筑布局、必要设施及管理要求
5.1ICU应位于方便患者转运、检查和治疗的区域。
5.2ICU整体布局应以洁污分开为原则,医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。
5.3床单元使用面积应不少于15m2,床间距应大于lm。
5.4ICU内应至少配备1个单间病室(房),使用面积应不少于18m2。
5.5应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在24℃±1.5℃,相对湿度应维持在30%-60%。
5.6装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和消毒的原则。
5.7不应在室内摆放干花、鲜花或盆栽植物。
还要传递窗?我们无菌物品从医务人员通道进入的 还要传递窗?我们无菌物品从医务人员通道进入的 我们医院ICU无菌物品从医务人员通道进入的! 重症医学科建设指南里边写的很清楚,没有这个方面要求。 一般都没有传递窗 ,没有这个方面要求。