找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

2025年4月11日 星期五

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1594|回复: 10

[求助] 层流手术间湿度超标怎么办?

[复制链接]
发表于 2017-7-7 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2017-7-7 22:51 编辑

近期因为天气原因,层流手术间湿度超标,设备修了多次,湿度仍然超过60%,目前空气监测合格。请问各位老师,有资料说明手术术间湿度超过多少就得停用吗?
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1397
  • 最近打卡:2025-04-11 08:28:35
发表于 2017-7-7 17:15 | 显示全部楼层
GB50333-2013
7.空调机组中的加湿器不应采用有水直接介入的型式,宜采用干蒸汽加湿器。加湿水质应达到生活饮用水卫生标准。加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统末级过滤器之前1m~2m处应有湿度传感器,控制系统内的空气相对湿度不宜大于75%。
回复

举报

发表于 2017-7-7 17:21 | 显示全部楼层
有一次听一位专家说,超过80%有发霉的可能,你监测空气微生物合格,并不能证明你的手术间就是一个合格的手术间,只有所有的参数都合格才是合格的手术间
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2025-02-17 17:04:38
发表于 2017-7-7 20:42 | 显示全部楼层
洁净手术室建筑技术规范中要求:温湿度如果连续2天不达标或者一年累积5天不达标就要分析原因,采取措施了
回复

举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:466
  • 最近打卡:2025-04-11 07:50:27
发表于 2017-7-7 22:53 | 显示全部楼层
guoli2008 发表于 2017-7-7 17:21
有一次听一位专家说,超过80%有发霉的可能,你监测空气微生物合格,并不能证明你的手术间就是一个合格的手 ...

你监测空气微生物合格,并不能证明你的手术间就是一个合格的手术间,只有所有的参数都合格才是合格的手术间。———赞同这个观点。
回复

举报

发表于 2017-7-8 09:38 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享!学习了。
回复

举报

发表于 2017-7-8 11:15 | 显示全部楼层
赞同老师的分享:你监测空气微生物合格,并不能证明你的手术间就是一个合格的手术间,只有所有的参数都合格才是合格的手术间!
回复

举报

发表于 2017-7-11 09:37 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享!学习了。
回复

举报

发表于 2017-7-13 09:52 | 显示全部楼层
我们医院的层流手术间湿度也超标,联系厂家应该怎么处理,各位有什么好点子?
回复

举报

发表于 2017-7-13 14:50 | 显示全部楼层
我也在困惑此类问题。
回复

举报

发表于 2017-7-14 14:17 | 显示全部楼层
困惑,困惑,同样的问题哦!
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表