改建的血液透析室图纸,求大家看看 哪里不合理
干湿库房放在透析大厅一侧可以吗为什么不可以,从图可以看出已经独立分区了?有规定说要远离吗? 这个比较清晰,请大家帮忙看看
右侧小房间是感染患者,左侧大房间是阴性患者,我想把干湿库房和感染患者互换下,是不是合理些 我认为:处置室应该放在治疗区域而不是清洁生活区域。从你的图纸上看病人比较多,最好处置室的面积不能小,这样尽量布局流程合理 1.医务人员通道怎么走?
2.建议洁污分区。 干湿库房放在大厅一侧,个人认为可以 1.透析区无处置间;2.医务人员进入阳性透析区最好有缓冲 阴性患者与阳性患者没有必要设立单独的候诊区和通,有些浪费空间;
库房属于清洁区,也为了便于配制透析液,与水机房临近更方便一些,也避免了洁污交叉。
阳性患者不用有专门候诊的候诊区吧,候诊时不会发生交叉感染,所以可以和普通患者共用候诊区。 本帖最后由 阳光总在 于 2017-7-14 10:20 编辑
E:\院内感染\医院感染控制制度\重点科室\血透室\2017 duanqiuhong 发表于 2017-7-10 16:56
阳性患者不用有专门候诊的候诊区吧,候诊时不会发生交叉感染,所以可以和普通患者共用候诊区。
根据血液净化学和SOP的学习,只说明了在透析室应设有乙肝、丙肝患者的隔离透析室和专用通道。对候诊区并无明确要求。不过在一些床位较多的透析中心的候诊区是分开的。有条件的话建议区分。