洁净手术室空气采样布点的问题
今天在科室遇到同事采样,百级手术间放置21点,千级放置11点,万级7点,三十万级5点,但我查看GB50333-2013上没明确规定数量,只是有最少放置多少平板。但请教了相关老师讲是GB50333-2013中表11-2与表18-2综合来算的数是21点,10点,9点,大于或等3点。那请问老师们那一种是正确的呢?谢谢 听专家讲验收时可以21点+阴性+阳性对照=23平时监测可以按最少布点 这个问题,前阵子我发了一个详细的表格。包括出处,和为什么摆这么多平皿。可以自己搜一下 平时监测可以减少布点,这个是我在疾控中心的人带的书上看到,是省里下的文,他们来每次百级就采13个点。。。 路过学习了,感谢老师的分享。 5级的手术间是手术区13点、周边区8点,对照1个,6级的手术间是手术区5点、周边区6点,对照1个,, 不知道怎么算,我们不是21个点,还是老方法 http://bbs.sific.com.cn/thread-193341-1-1.html (出处: 上海国际医院感染控制论坛)]
一张表让你明白洁净手术室的等级标准(空态或静态)及沉降法测定细菌浓度布点
幸福小秘书 发表于17-6-9
无论官微还是论坛关于布点都发了很多次,你可以搜索一下 路过,学习了,谢谢老师的分享 小齐齐 发表于 2017-7-4 15:32
http://bbs.sific.com.cn/thread-193341-1-1.html (出处: 上海国际医院感染控制论坛)]
一张表让你明白洁净 ...
谢谢老师,但有一本书上又和这个不一样的布点,所以不晓得怎么弄了。{:1_1:} 幸福小秘书 发表于 2017-7-4 14:44
这个问题,前阵子我发了一个详细的表格。包括出处,和为什么摆这么多平皿。可以自己搜一下
谢谢老师的回答,有书上讲的又有不同,所以求助。{:1_1:} 小齐齐 发表于 2017-7-4 15:32
http://bbs.sific.com.cn/thread-193341-1-1.html (出处: 上海国际医院感染控制论坛)]
一张表让你明白洁净 ...
感谢老师分享,下载学习 谢谢老师的分享!学习了。 路过学习了,谢谢老师的分享. llh7821老师给的链接表格很清楚的。
等级
手术室名称
沉降法细菌最大平均浓度
空气洁净度级别
布点数
手术区
周边区
手术区
周边区
手术区
周边区
Ⅰ
0.2个/30min·φ90皿
0.4个/30min·φ90皿
5级
6级
13
8(每边内2点)
Ⅱ
0.75个/30min·φ90皿
1.5个/30min·φ90皿
6级
7级
4(四角布点)
6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ
2个/30min·φ90皿
4个/30min·φ90皿
7级
8级
3(单对角线布点)
6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ
6个/30min·φ90皿
8.5级
面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
注意事项:
1、采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。
6月份我们医院手术室百级手术间空气菌落数:手术区1个、周边区6个,两对照无细菌。既手术区0.08个/30min·φ90皿、周边区0.8个/30min·φ90皿。对照表就能看出,不合格。
路过学习了,感谢老师的分享。 路过学习了,感谢老师的分享 学习了,谢谢老师分享
路过学习了,感谢老师的分享
页:
[1]
2