ICU布局
本帖最后由 南宫 于 2017-6-25 09:53 编辑我院领导找人设计ICU布局,布局不合理,也没有设计隔离间,也没有仪器的存放区,请各位老师能否指点在现有的布局上面如何改造更合理? 没有隔离间肯定不可以,处置间门开在医生办公室也不合适,把图纸拿上,和ICU工作人员沟通,修改。 ynosmile 发表于 2017-6-25 10:15
没有隔离间肯定不可以,处置间门开在医生办公室也不合适,把图纸拿上,和ICU工作人员沟通,修改。
嗯,确实是这样,而且没有污物通道,老师,能不能给具体说一下怎么改呢? 1、辅助区域和医疗区域划分不清:男值班室设在医疗区域内;
2、未设隔离间;
3、只有一间处置室,是做为洁具间还是做为污物处理间?ICU病人的排泄物等在那处理?
注:如将图中标注的卫生间、污洗间作为医疗区域的保洁污物处理用,从流程上太远,也与辅助区域交叉太多。
4、无设备间。
图在拍的清楚些可能更好,另通道入口出口标一下如电梯楼梯等 医务人员入口咋不清楚? 谢谢老师们的解答,学习了。 最好设计1-2间单间用于特殊病人,处置室是什么用途呢,门口开在医生办公室不合适,洗手池、小便池这一大地是ICU的吗?这样洗手是不是太过远不方便使用 1、患者通道在自动门处吗?好像无缓冲间,直接与外走廊相通?
2、共用卫生间的门开在哪?好像是死胡同?
3、医生办公室拿一片,可以再调整,将办公室与男值班室调整为套间,将治疗室与处置间调整。 1、没有隔离间
2、库房是不是设置的很不方便?拿个东西要从哪里走?
3、处置室开门有老师说了,那医疗废物怎么出去?从医生办公室? yanghongmei 发表于 2017-6-26 09:07
南宫老师:治疗室门可维持原状,这样少浪费一张床。 听听老师们分析,我们医院的也极不合理。 处置室是处置医疗废物的。未设洗涤室严重违规,特殊感染及多重耐药菌感染均需专用卫生洁具,且还要浸泡消毒,怎么能与处置室在一起。未见病人通道及谈话间,无仪器室。另在icu设公共卫生间不妥。女值班室也应设卫生间。无隔离室一票否决。 了解了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}