我们也是同样的纠结,县级医院,458张病床,每年能开展20例左右的“人工髋关节置换术”。按“2012年版的” ...
那你们做手术的环境什么级别的? 我倒觉得根据你专科医院的特点和开展手术的要求,应该有洁净手术室会更好些。当然也要考虑手术的量。
其次应该说的是,无论是否兴建洁净手术室,上级查又怎么样?明文取消了普通手术室吗?只要做好消毒隔离,普通手术室也是一样使用啊。难道洁净手术室就百分百的安全?或者是普通手术室就一定不安全?
个人观点,仅供参考。 37度女人 发表于 2017-6-21 16:02
我们也是同样的纠结,县级医院,458张病床,每年能开展20例左右的“人工髋关节置换术”。按“2012年版的” ...
老师2015年倪小平老师的课件有没?我们医院领导想把手术室都建成洁净,我想找些大咔的东西跟领导反驳一下,谢谢老师{:1_1:} 咚晶莹 发表于 2017-11-3 09:50
老师2015年倪小平老师的课件有没?我们医院领导想把手术室都建成洁净,我想找些大咔的东西跟领导反驳一下 ...
在电脑里找了半天,没找 到,应该是胡国进老师的课件。你在论坛上问问其他的老师有没有? 37度女人 发表于 2017-11-3 10:03
在电脑里找了半天,没找 到,应该是胡国进老师的课件。你在论坛上问问其他的老师有没有?
胡国庆老师的讲课有关的我只有一个ppt图示,老师,你那有相关课件吗?谢谢 咚晶莹 发表于 2017-11-3 10:41
胡国庆老师的讲课有关的我只有一个ppt图示,老师,你那有相关课件吗?谢谢
我也是,只有一个PDF文档,而且还不能扩大或缩小 层流手术室如果后期管理跟不上,污染机会更多。但一些手术要求条件高,有了当然更好。 三级甲等医院基本都有洁净手术室,可以满足对卫生条件要求较高的手术操作。 我们医院新建的手术室是层流的,已经使用二年多了。为了院感监测和保养维护的问题伤透了脑筋!虽然各个层级手术间的空气监测是合格的,但是,我们搞院感的不放心啊。 如果百级手术间的手术出了问题,后悔都来不及,所以,我们根据规范要求设备科提供粗效、中效、亚高效过滤网的清洁、更换保养记录。可是,设备科以价格昂贵为由,以费用谁来承担为由,拖延着不提供.........而层流的过滤网在管道设备层,我们看不见也摸不着...........如果严格按照规范的要求,粗效过滤网每2天清洁一次、过滤器2个月更换一次;中效过滤器每周检查、3个月更换一次,是完全达不到的。中效过滤器由6-8片组成,每一片的价格600元左右,更换一次要4000元左右,还有其他的亚高效、粗效等等。 而手术室开启层流的电费都高的不得了,根本不愿承担维护费用。真是伤脑筋。 tcal668 发表于 2018-12-11 12:40
我们医院新建的手术室是层流的,已经使用二年多了。为了院感监测和保养维护的问题伤透了脑筋!虽然各个层 ...
从去年开始收集资料到现在,就是为了说明层流是不是必须要建设。现在基本达成一致,没必要花大成本都必须建设。还在运行的层流手术室也是面临您所说问题。