若寒 发表于 2017-6-21 13:20

医院洗衣房流程图

这是一个基层一级医院的洗衣房流程改建图,请老师们提提建议!


ynosmile 发表于 2017-6-21 14:50

在看看规范,结合医院实际制定。需要设消毒池,浸泡池么?

汪洋中的小船 发表于 2017-6-21 15:28

个人认为把消毒池处改为预处理场地。

rufus 发表于 2017-6-21 15:54

我觉得把烘干区放在左上角的房间合适一些,目前那个房间空置!

若寒 发表于 2017-6-21 16:40

我觉得把烘干区放在左上角的房间合适一些,目前那个房间空置!
左上角的房子是通向污水处理的过道,用不了啊{:1_2:}!

jerkran 发表于 2017-6-21 18:57

了解了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

紫云英 发表于 2017-6-21 19:12

没有晾晒区?全部烘干吗?要求区域之间有实际隔离屏障。

若寒 发表于 2017-6-21 19:56

没有晾晒区?全部烘干吗?要求区域之间有实际隔离屏障。有晾嗮区的,在清洁区门外有一个嗮场{:1_1:}

119359850 发表于 2017-6-22 08:16

紫云英 发表于 2017-6-21 19:12
没有晾晒区?全部烘干吗?要求区域之间有实际隔离屏障。

门和门不能有对流,它这个应该可以

伊洛彩虹 发表于 2017-6-22 08:45

洗衣房建筑布局图应该按照新规范《医院医用织物系统消毒技术规范》上4.3建筑布局要求来设计。4.3建筑布局要求
4.3 .1 洗衣房
4.3.1.1应设有办公区域(包括办公室、卫生间等)和工作区域。
4.3.1.2工作区域的建筑布局应符合下列要求:
a)        应独立设置,远离诊疗区域;周围环境卫生、整洁。
b)        应设有工作人员、医用织物接收与发放的专用通道。
c)        工作流程应由污到洁,不交叉、不逆行。
d)        分别设有污染区和清洁区,两区之间应有完全隔离屏障。清洁区内可设置部分隔离屏障。
e)        污染区应设医用织物接收与分拣间、洗涤消毒间、污车存放处和更衣(缓冲)间等;清洁区应设 烘干间,熨烫、修补、折叠间,储存与发放间、洁车存放处及更衣(缓冲)间等。
f)        有条件的可在清洁区内设置质检室。
g)        各区域及功能用房标识明确,通风、采光良好。
h)        污染区及各更衣(缓冲)间设洗手设施,宜采用非手触式水龙头开关。
1) 污染区应安装空气消毒设施。
j)        清洁区应清洁干燥。
k)        室内地面、墙面和工作台面应坚固平整、不起尘,便于清洁,装饰材料防水、耐腐蚀。
l)        排水设施完善;有防蝇、防鼠等有害生物防制设施。

白云_y43BJ 发表于 2017-6-22 09:04

个人觉得洗衣机和脱水机放在消毒池那边,把烘干机放在进门的右边,这样会更合理些。

顾华芳 发表于 2017-6-22 09:52

感谢分享,认真学习了

yage 发表于 2017-6-22 11:02

两道门都在上方,流程不好安排,把其中任意一扇门的位置调整一下,就好做了。

梧桐落叶 发表于 2017-6-22 11:18

学习了,谢谢老师的分享!

云月 发表于 2017-6-22 11:19

分拣后是否需预洗后再浸泡消毒

jcyyhlb 发表于 2017-6-22 12:54

学习了,谢谢老师的分享!

1246809390 发表于 2017-6-22 16:22

学习了,谢谢老师的分享!

冰水晶星 发表于 2017-6-22 17:00

正需要,看看老师们,怎么设计更合理。

梦中飞翔 发表于 2017-6-22 17:59

个人觉得把洗衣机和脱水机放在下面,烘干机放在上面更流畅

若寒 发表于 2017-6-23 09:36

个人觉得把洗衣机和脱水机放在下面,烘干机放在上面更流畅
原改建流程图是那样设计的,现流程图烘干机标志图的下面是地下污水处理池,根据后勤部门的建议考虑到承重问题才这样修改的,难啊!